TIA CPX von Festo - Adressen Packen zusammenfassen

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tach,
wenn ich auf dem Rack der CPX im TIA-Portal DI oder DO Elemente platziere dann kann ich sie vom Adressbereich packen (zusammenfassen) so wie bei einer ET Baugruppe von Siemens.
Diese Baugruppen, die zusammenfassbar sind haben ein "*" als Bemerkung.
Leider finde ich nicht die Option "Adressen packen".
Normalerweise sollte es mit der rechten Maustaste gehen
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Funktion "Adressen packen" wird bei CPX nicht explizit benötigt. Wird z. B. ein 4DE-Modul platziert, auf EB10 adressiert und danach ein *4DE-Modul gesetzt, dann belegt das 4DE E10.0..10.3 und das *4DE E10.4..10.7. Physisch müssten dann zwei (identische) 4DE-Module aufeinander folgend montiert sein. *-Module können immer nur direkt hinter die entsprechenden "nicht-*-Module" gesetzt werden, sonst funktioniert es nicht.

Das Ganze bezieht sich auch nur auf Profibus; bei Profinet gibt es für CPX die Möglichkeit zum Packen der Adressen nicht. Die zwei 4DE-Module aus dem Beispiel oben müssten dann auf zwei verschiedene Eingangsbytes gemappt werden (also z. B. E10.0..10.3 und E11.0..11.3).
 