Hallo zusammen,

ich möchte mittels einer SIMATIC S7-300 CPU315F-2 PN/DP einen SINAMICS S120 (CU320-2 DP) mit einem DOUBLE MOTOR MODULE über PROFIBUS ansteuern. Zur Programm-Erstellung nutze ich TIA V13. Die Ansteuerung wollte ich mittels DPRD_DAT und DPRW_DAT – wie im SIEMENS-Dokumt (s.u.) beschrieben – durchführen. Laut dem Dokument: „Für die Erstellung der Kommunikation wird von einem fertig projektierten SINAMICS Antrieb ausgegangen.“ Eine STARTER-Konfiguration habe ich zumindest. Das Problem ist nur: Ich weiß nicht, wie ich die Hardware-Konfiguration aus dem STARTER in TIA eingefügt/importiert bekomme bzw. wie ich eine Harware-Konfiguration der S120-Antriebe im TIA erstelle; ich glaube zumindest, dass dies erforderlich ist, da ich ja irgendwie an die LADDR gelangen muss, die an die Bausteine DPRD_DAT und DPRW_DAT geschrieben werden müssen. Auf der Seite 16 des SIEMNS-Dokuments ist zu erkennen, dass Informationen bezüglich der S120-Hardware (in den ihrem Beispiel) im TIA vorhanden ist; Bei mir im TIA finde ich in der PLC-Variablen-Tabelle keine Hw_SubModule und auch die Kategorie (Hardware identifier / HW-Kennung) ist nirgendwo vorhanden.
Den GSDML-Generator kann ich hierfür leider nicht verwenden, da es sich eben um eine PROFIBUS- und keine PROFINET-Kommunikation handelt. Ich kann lediglich eine „normale“ GSD-Datei der S120 einfügen; Hilft mir aber auch nicht wirklich. Das Inbetriebnahmehandbuch, Listenhandbuch etc. helfen mir leider auch nicht weiter. Viele andere Beispiel-Dokumente beziehen sich immer auf PROFINET bzw. nicht auf TIA.


Da ich irgendwie auf’m Schlauch stehe, hoffe ich, dass man mir hier weiter helfen kann ?!


Dokument: SINAMICS G/S: Konfiguration von Standardtelegrammen im TIA Portal (https://cache.industry.siemens.com/...q_udt_einbindung_tia_portal_v12_sp1_v1_de.pdf)
 
Hallo,

bei der S7-300 verwende ich einfach die EA- Adresse (also nicht HWID, wie bei S7-1500):
Beispiel Kommunikation zur Einspeisung:
CALL DPWR_DAT
LADDR :=256
RECORD :="DB_Comm_Infeed".Send
RET_VAL :=#RetVal_Infeed_DPWR_DAT

CALL DPRD_DAT
LADDR :=256
RET_VAL :=#RetVal_Infeed_DPRD_DAT
RECORD :="DB_Comm_Infeed".Receive

Poste doch mal einen Screenshot Deiner Telegrammstruktur im STARTER und in der TIA - Gerätesicht (man muss diese Telegrammstruktur hier nur nachziehen ).
PS.: Der "Klassiker" ist dass man bei Profibus den sog. Achstrenner vergisst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Hallo und danke für diese sehr schnelle Antwort.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Wenn ich das also richtig verstanden habe, dann schreibe ich für den Antrieb 1 (x_Achse) die Adresse 260 und für Antrieb 2 (y_Achse) die Adresse 274 an LADDR ?!

TIA Telegrammstruktur.pngSTARTER Telegrammstruktur.png
[/FONT]
 
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Danke erst mal,[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]testen kann ich das erst in zwei Wochen (26.05.15), da ich erst dann an die entsprechende Anlage komme. Ich poste dann, ob es funktioniert hat.

Gruß SPQR
[/FONT]
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[FONT=&quot]Hallo Zusammen,[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]hat etwas länger gedauert, bis ich wieder an die Anlage konnte. Es hat genauso funktioniert, wie Ihr es beschrieben habt. Dankeschön.[/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]Gruß[/FONT]
[FONT=&quot]SPQR[/FONT]
 