    Ich habe folgenden Code:

    Code:
          L     MW     0
          SPL   m004
          SPA   m000
          SPA   m001
          SPA   m002
          SPA   m003
    m004: SPA   end
    
    m000: NOP   0
    
          U     E      1.7
          S     E      0.0
          SPA   end
    
    m001: NOP   0
    
          U     E      1.7
          S     E      3.0
          SPA   end
    
    m002: NOP   0
    
          U     E      1.7
          S     E      4.0
          SPA   end
    
    m003: NOP   0
    
          U     E      1.7
          S     E      5.0
          SPA   end
    
    end:  NOP   0
    Wenn ich dann über PLCSIM in das MW 0 den Wert 0 eingebe, so wird e0.0 gesetzt, wenn ich dann in MW0 den Wert 1 eingebe wird e3.0 zwar gesetzt, jedoch wird e0.0 rückgesetzt. Warum das denn, wenn ich es durch "S" setze? Weiterhin wenn ich nacheinander 0-4 eingebe, so bleibt nur der Eingang e3.0 gesetzt, alle anderen werden wieder zurückgesetzt - warum?


    lg
    Zitieren Zitieren Frage zu Sprungverteiler SPL  

  2. #2
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.038
    Danke
    2.790
    Erhielt 3.273 Danke für 2.159 Beiträge

    Standard

    Warum möchtest du den Eingänge setzen?
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.

  3. #3
    procenet ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.04.2015
    Beiträge
    18
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Oh mann.. war wohl brain afk. Siehe da, man nimmt Ausgänge und es funktioniert.

  4. #4
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.336
    Danke
    27
    Erhielt 130 Danke für 117 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Eingänge werde ja mit dem Prozessabbild zyklisch beschrieben

    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“

    Albert Einstein

Ähnliche Themen

  1. Step 7 SPL Sprungleiste in FUP
    Von Hahnus im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.04.2014, 10:02
  2. Frage zu Sprungverteiler
    Von Pockebrd im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 11.04.2012, 23:19
  3. Bearbeitungszeit SPL
    Von -ASDF- im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 16:13
  4. Frage zu einem Sprungverteiler
    Von zwerg77 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.03.2008, 10:49
  5. Frage zum Sprungverteiler
    Von rene im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.07.2007, 09:54

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •