TIA Uhrzeit /Datum von CPU auf HMI übertragen

Mamö

Level-1
Beiträge
12
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

mein Problem ist die Synchronisation von einer CPU 314C-2DP (als Test mit Step7) auf das KP400C (mit TIA).
Soll später an eine CPU 400 über Profibus angeschlossen werden.
Da die OP's 7 / 77B nicht mehr hergestellt werden, muß das KP400C die Funktion übernehmen.
Soweit funktioniert alles, bis auf die Synchronisation.
Im TIA habe ich den Bereichzeiger Datum/Uhrzeit mit einem DB aktiviert und auf der CPU läuft ein FB/DB für die synchronisation.
Leider haben auch die Beiträge bei Siemens kein Erfolg gebracht.
Wäre über eine Lösung sehr Dankbar.

mfg Mamö
 
Es gibt zwei Reiter. Wenn Du auf eine Verbindung klickst öffnet sich unten ein weiteres Fenster mit verbindungsspezifischen Daten.
Dort gibt es ein Feld Datum und Uhrzeit, das habe ich gerade erst am Freitag mit einer 1200er gemacht und es funktioniert einwandfrei.

Grüße

Marcel
 
Wie'rum willst Du Deine Uhrzeit synchronisieren?
Der Bereichzeiger "Datum/Uhrzeit" ist für das Übertragen einer Uhrzeit vom HMI zur CPU. Für die Synchronisation der Uhr des KP400 braucht man den Bereichzeiger "Datum/Uhrzeit PLC".

Wenn bei TIA der Bereichzeiger "Datum/Uhrzeit" projektiert ist, dann kann man den Bereichzeiger "Datum/Uhrzeit PLC" nicht verwenden. Wenn Dein FB beide Bereichszeiger braucht, dann mußt Du das Programm ändern.

Ist Dein Bereichszeiger im DB groß genug (12 Bytes) bzw. hinter der DATE_AND_TIME-Variable noch 4 Bytes Reserve?

Wenn es nur darum geht, daß das KP400 die richtige Uhrzeit anzeigt/verwendet - kann das Panel nicht auch selber die Uhrzeit-Synchronisation per NTP? (siehe Control Panel > Profinet)?

Harald
 
Hallo zusammen,

hab den Reiter gefunden und es funktioniert jetzt.
Ist halt eine Umstellung von WinCC auf TIA.
Hab TIA V13 SP1 dort kann ich die Zeit noch einstellen.

vielen Dank für euere Antworten

mfg Mamö
 