Hallo,
wie muß ich eine S5-100 programmieren, damit ich mittels Citect (Leitsystem) Daten austauschen kann?
Citect hat einen Treiber für die kommunikation mit der S5 über den Prog-Port, aber es gibt keine Infos, wie und was man in der SPS machen muß.
Hat jemand eine Idee?

Danke
Gruß
Gregor
 
G__S schrieb:
Hallo,
wie muß ich eine S5-100 programmieren, damit ich mittels Citect (Leitsystem) Daten austauschen kann?
Citect hat einen Treiber für die kommunikation mit der S5 über den Prog-Port, aber es gibt keine Infos, wie und was man in der SPS machen muß.
Hat jemand eine Idee?

Danke
Gruß
Gregor

Hallo Gregor,
ich habe schon einmal Citect und eine S5 gekoppelt. PROG Port heißt so viel wie AS511-Protokoll! Daher, dass du einen RS232 zu TTY Adapter zwischen SPS (Programmierschnittstelle (PG)) und PC (COM1, COM2 oder sowas) verwenden musst. In der SPS muss nichts verändert werden, denn das Leitsystem pollt die SPS so ähnlich wie du es mit deinem PG unter Variablen beobachten machen kannst.

Ich hoffe, dass ich dir helfen konnte.
Gruß, Sebastian.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich zitiere G__S : Citect hat einen Treiber für die kommunikation mit der S5 über den Prog-Port. Also einen AS 511 Treiber ?? Dann brauchst Du in der S5 nichts machen, der Treiber erledigt das selber. Gruss Question_mark
 
Hallo Sebastian,
danke für den Hinweis.
Ich hatte mir soetwas gedacht.
Welche Einstellungen muß man in Citect machen?
Leider gibt es auf deren HP keine Dokumentation zu dem Treiber.

Gregor
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
G__S schrieb:
Hallo Sebastian,
danke für den Hinweis.
Ich hatte mir soetwas gedacht.
Welche Einstellungen muß man in Citect machen?
Leider gibt es auf deren HP keine Dokumentation zu dem Treiber.

Gregor
In der Online-Hilfe steht eigentlich alles drin. Könnt aber in englisch geschrieben sein.
Es gibt auch auf der Citect Webseite ein paar Informationen. Allerdings musst du dich registrieren:
http://www3.citect.com/driverweb/home/drivers_popup_public?cid=421&pid=24764&rps=1
 
Ratlos

Hallo Sebastian,
hab selber schon in der Hilfe gesucht, bzw. auf der WEB-Site von Citect.
Unter Dokumentation steht nur, dass man die Hotline kontaktiren soll.
In der Hilfe ist garnichts.
Ich habe allerdings noch eine alte Version (5.21) von Citect. Mit dieser Version habe ich vor 6 Jahren mal eine Visualisierung mit einer S5_115 realisiert.
Beim kompilieren meines Projektes kommt immer der Fehler
"Bad IO Device variable".
Ich weiß nicht, in welcher Form der Typ und die Adresse bei Variablen anzugeben ist.
Kann man auch direkt mit Ausgängen arbeiten, oder nur mit Merkern?

Bin im Augenblick etwas ratlos, und sollte bis morgen eine Entscheidung zum Thema Citect und S5 / S7 fällen.

Gregor
 
G__S schrieb:
Hallo Sebastian,
hab selber schon in der Hilfe gesucht, bzw. auf der WEB-Site von Citect.
Unter Dokumentation steht nur, dass man die Hotline kontaktiren soll.
In der Hilfe ist garnichts.
Ich habe allerdings noch eine alte Version (5.21) von Citect. Mit dieser Version habe ich vor 6 Jahren mal eine Visualisierung mit einer S5_115 realisiert.
Beim kompilieren meines Projektes kommt immer der Fehler
"Bad IO Device variable".
Ich weiß nicht, in welcher Form der Typ und die Adresse bei Variablen anzugeben ist.
Kann man auch direkt mit Ausgängen arbeiten, oder nur mit Merkern?

Bin im Augenblick etwas ratlos, und sollte bis morgen eine Entscheidung zum Thema Citect und S5 / S7 fällen.

Gregor
Ich habe hier ein Handbuch zu 5.3 (glaube ich). In dem ist beschrieben, wie es geht. Allerdings hilft dir das ja auch nicht weiter. Der Ausdruck stammt aus der Online-Hilfe! Man kann nur DBs lesen soweit ich weiß.
 
Zurück