Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: TIA V13.SP1 Bereichszeiger Bildnummer einstellen.

  1. #1
    Registriert seit
    29.10.2012
    Beiträge
    46
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin,

    ich habe da mal ein Problem... Ich versuche meine erste S7 1511 PN zu Programmieren mit einem CP700 jetzt möchte ich die Bildnummer anzeigen. Früher habe bei Step 7 einen DB Bereichszeiger erstellt und mir den Bereich für die Bildnummer mit 5 Worten erstellt. Im TP habe ich früher Absolut auf den DB zugegriffen.
    So nun mein Problem ich kann nicht mehr Absolut auf den DB zugreifen keine Anfangs Adresse eingeben nur noch Symbolisch. Kann mir da einer weiter Helfen wie ich da vorgehen muss?

    Gruß Malte
    Zitieren Zitieren TIA V13.SP1 Bereichszeiger Bildnummer einstellen.  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.727
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Symbolisch auf ein entsprechend langes Array of Word zugreifen ...
    was aber leider die bei Bereichszeigern übliche Struckturierung unmöglich macht .. also SPS-seitig dann auch nicht wirklich "symbolisch" ist.

    Absolut: Du packst das ganze in einen Nicht Optimierten DB, dieser hat dann auch wieder althergebrachte Adressen.

    Leider ist es NICHT möglich STRUCTs oder Datentypen anzubinden ... das hätte wohl zu viel Intelligenz von den TIA-Entwicklern erfordert.

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:

    Malte Hamann (02.06.2015)

  4. #3
    Registriert seit
    29.10.2012
    Beiträge
    46
    Danke
    19
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für die Schnelle Antwort... Neu ist nicht immer besser Danke nochmal

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2015, 18:46
  2. TIA Tia v13 - sp1
    Von UniMog im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 24.02.2015, 19:59
  3. TIa V13 SP1
    Von jbilode im Forum HMI
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 10.02.2015, 10:43
  4. TIA TIA V13 SP1 - Handbücher
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.02.2015, 09:08
  5. Bereichszeiger Bildnummer
    Von Carsten77 im Forum HMI
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.04.2011, 20:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •