Moin,

ich habe da mal ein Problem... Ich versuche meine erste S7 1511 PN zu Programmieren mit einem CP700 jetzt möchte ich die Bildnummer anzeigen. Früher habe bei Step 7 einen DB Bereichszeiger erstellt und mir den Bereich für die Bildnummer mit 5 Worten erstellt. Im TP habe ich früher Absolut auf den DB zugegriffen.
So nun mein Problem ich kann nicht mehr Absolut auf den DB zugreifen keine Anfangs Adresse eingeben nur noch Symbolisch. Kann mir da einer weiter Helfen wie ich da vorgehen muss?

Gruß Malte
 
Symbolisch auf ein entsprechend langes Array of Word zugreifen ...
was aber leider die bei Bereichszeigern übliche Struckturierung unmöglich macht .. also SPS-seitig dann auch nicht wirklich "symbolisch" ist.

Absolut: Du packst das ganze in einen Nicht Optimierten DB, dieser hat dann auch wieder althergebrachte Adressen.

Leider ist es NICHT möglich STRUCTs oder Datentypen anzubinden ... das hätte wohl zu viel Intelligenz von den TIA-Entwicklern erfordert.

Mfg
Manuel
 