Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: S7 313C welcher FB für diese Regelung ?

  1. #1
    Registriert seit
    19.04.2006
    Ort
    Westoverledingen
    Beiträge
    67
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo ,

    bin neu hier im Forum und habe gleich folgende Frage :
    Hatte bisher nur mit der S5 zu tun und bin nicht so bewandert in der Analogwertverarbeitung.
    Möchte jetzt eine Regelung für eine Wasserpumpe mit Dieselmotor machen:
    1 analoger Druckmesser 4-20mA für Druck Wasserpumpe
    1 analoger Eingang Poti 0-10V für Sollwertvorgabe Druck
    1 Stellantrieb für Gashebel Motor

    Der Motor soll den eingestellten Druck der Pumpe halten.
    Nachdem ich einiges gelesen habe über die Regelung bin ich noch nicht sicher mit welchem FB ich jetzt am besten arbeiten kann oder vielleicht
    die Kombination von 2 Reglern.

    Wäre über ein paar Tips sehr glücklich.
    Zitieren Zitieren S7 313C welcher FB für diese Regelung ?  

  2. #2
    Registriert seit
    18.06.2003
    Beiträge
    49
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    SFB41 / FB41

    den Regler als PI-Regler einstellen nicht PID
    sollte klappen ansonsten etwas experimentieren.

    Und schön den Regler im OB35 aufrufen


    MFG
    Geändert von EWS (19.04.2006 um 11:18 Uhr)

  3. #3
    kirk42 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.04.2006
    Ort
    Westoverledingen
    Beiträge
    67
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja , Danke für den Hinweis .

    Habe jetzt erstmal den SFB42 ins Auge gefasst da dieser die Ausgänge
    für den Stellmotor bereitstellt (Dreipunktregler).

    Werde mal ein wenig probieren wie es läuft....

  4. #4
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo
    in diesem Fall würde ich den SFB42 / FB42 nehmen. Für Cont. Stellglieder würde ich den SFB41 / FB41 einsetzen.

    Viel Spass beim Optimieren
    Gruß
    Heinz

Ähnliche Themen

  1. INDEXOF - wer kennt diese Funktion?
    Von Chräshe im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.07.2011, 22:08
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 17:56
  3. Wie krieg ich diese Verzweigung weg?
    Von DjTommyB im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.03.2010, 15:43
  4. Kann man diese Formel in S7 programmieren?
    Von Jan im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.11.2009, 19:44
  5. Wo findet man diese sch**** Registerkarte???
    Von Grimsey im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 08:11

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •