Hallo zusammen,
wie schon im Betreff angedeutet habe ich ein Problem mit dem Rückwärtszähler CTU. Nach meinem Verständnis soll der Ausgang bei Unterschreiten des in PV angelegten Wertes gesetzt werden, hier wird allerdings erst bei Zählerstand Null gesetzt. Habe ich ein Verständnisproblem?

Zähler.PNGZähler1.PNGZähler2.PNG


Viele Grüße
 
mit dem Rückwärtszähler CTU. Nach meinem Verständnis soll der Ausgang bei Unterschreiten des in PV angelegten Wertes gesetzt werden
[EDIT] Sorry... hab in den Screenshots gesehen dass du eh CTD verwendest.

Wie auch immer, in der Hilfe zu CTD steht folgendes:
TIA-Hilfe zu CTD schrieb:
Wenn der aktuelle Zählwert kleiner oder gleich "0" ist, wird der Ausgang Q auf den Signalzustand "1" gesetzt.

Der Wert am Ausgang CV wird auf den Wert des Parameters PV gesetzt und in einem Flankenmerker gespeichert, wenn der Signalzustand am Eingang LD von "0" auf "1" wechselt.
PV ist der Vorladewert der auf den Zählerwert übermommen wird wenn der Eingang LD auf High geht
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ohhhhh verdammt....

Nein, es war nicht dein Fehler, ich habe mich verschrieben... aber ich würde schwören, dass es beim CTD anders ist, nämlich, dass der Ausgang gesetzt wird, wenn PV überschritten wird... naja hilft nichts, dann muss wohl ein Vergleichsblock her... manno
 