Hallo zusammen,
habe da eine Frage zu S7 Graph, vielleicht könnt ihr mir da helfen.

Kurze Infos zu HW & SW: S7 315 2DP & Step 7 V5.5

Würde gerne in Graph eine art Schleife programmieren, die wie folgt aussehen soll.

Transition 1: Abfrage Temperatur > Schwellwert
Schritt 1: Wasserventil Einschalten
Transition 2: Timer 3 sek.
Schritt 2: Wasserventil Ausschalten
Transition 3: Abfrage Temperatur < Schwellwert.

So. Die Schleife sollte nun so lange bist Transition 3 laufen, bis der Schwellwert unterschritten wird. Jetzt die Frage: Macht Graph das selber, also so lange die Schritte wiederholen bis er die nächste Transition erfüllt oder muss man ihm das irgendwie sagen.

Ich hoffe meine Frage war verständlich.

Gruß Micha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
so sollte es klappen!

2015-06-10 13_49_02-S7-GRAPH - [FB1,DB1 (Kette 1) -- VorlSrK_M_M02S03_...].png

Bei dem Vergleich werden zwei "real" Variablen vergliechen.... Temperatur halt.

gruß
 

Anhänge

  • 2015-06-10 13_49_02-S7-GRAPH - [FB1,DB1 (Kette 1) -- VorlSrK_M_M02S03_...].png
    2015-06-10 13_49_02-S7-GRAPH - [FB1,DB1 (Kette 1) -- VorlSrK_M_M02S03_...].png
    17,8 KB · Aufrufe: 32
Danke dir, so ähnlich habe ich es dann auch im endeffekt gelöst. Ohne Sprünge bleibt nämlich der Graph so lange stehen bis die nächste Transition erfüllt ist.
 