    Hallo Zusammen,
    ich möchte von einer S7-300er Steuerung irgendwie auf das D2 Netz kommen.

    Hintergrund: Wenn der Tank leer ist, soll beim Lieferant das Handy klingeln oder eine SMS erscheinen.

    Gibt es da eine Karte von Siemens und ein Programmbeispiel dazu?

    Danke im Voraus
    Gruß
    Paule
    ----------------------------------------------------------------------------
    > manchmal verliert man und manchmal gewinnen die anderen <
    Zitieren Zitieren Kommunikation zwischen S7-300 und D2 Netz  

  2. #2
    Registriert seit
    11.03.2011
    Beiträge
    384
    Danke
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:

    Paule (08.06.2015)

  4. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.163
    Danke
    921
    Erhielt 3.286 Danke für 2.655 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Je nachdem welche Schnittstellen Deine S7-300 hat, fallen mir folgende Möglichkeiten ein:
    A) CPU-PN oder Teleservice-Adapter IE --> eMail-to-SMS an Mobil-Telefon senden (Empfänger bezahlt die SMS!)
    B) GSM-Modem Siemens MD720-3 + Teleservice-Adapter II
    C) GSM-Modem Siemens MD720-3 + serielle RS232-Schnittstelle in SPS
    D) UMTS-Router SCALANCE M873/ M875 an CPU-PN
    E) kompaktes Alarmmodem Tixi an MPI/Profibus
    F) kompaktes Teleservice/Alarmmodem eWON2001CD (VIPA 900-2E651) an Ethernet/MPI/Profibus

    Ich empfehle Variante F), da kann sogar die Telefonnummer dynamisch in der SPS hinterlegt sein, das eWON kann die Nummer aus der CPU auslesen.

    Falls da auch eine Visu ist, da gibt es oft noch weitere Möglichkeiten.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    Paule (08.06.2015)

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Kommunikation zwischen S7 300 mit CP und S7 400 ohne CP
    Von Energie85 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.08.2017, 23:25
  2. Step 7 ProfiNet Kommunikation zwischen Lenze 8400 und S7-300
    Von Olsen112 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.10.2014, 13:33
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2014, 17:55
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.04.2013, 17:37
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 22:34

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •