Hallo zusammen,

Ich habe eine S7-1200 SIMANTIC Steuerung von Siemens und einen OPC Client und Server von der Firma Softing. Ich würde gerne meine SPS mit dem OPC Server verbinden, sodass ich die Zustände meiner Eingänge auch auf dem Server sehen kann. Ich habe die Verbindung hinzugefügt und die IP-Adresse der SPS angegeben. Wie muss ich denn die Variablen definieren damit der Server sie findet? %I0.1 funktioniert leider nicht.

Schon mal Danke!
Liebe Grüße
Anne
 
Was sagt denn das Handbuch von Softing zur Adresssyntax?
Sowas steht da garantiert drin, vom Prinzip her gilt was dort auch für die S7-300/400 steht. Einzige Unterschiede sind: Rack 0, Slot 1. Kein Zugriff auf optimierte Datenbausteine. Bei neueren CPU musst du in der HW Konfig der 1200 Put/Get Kommunikation freigeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dort steht, dass ich die Daten über Symbolimport bekommen kann. Dazu muss ich nur mein Projekt im s7p-Format in meinen Server laden. Leider kann ich im TIA-Portal mein Projekt nicht als Step7 Datei abspeichern, geht das irgendwie?
 
Das funktioniert nicht, denn TIA-Portal ist der Nachfolger von Step7. Und Step7 unterstützt die 1200 überhaupt nicht.
Du musst darum über Absolutadressen gehen, oder du legst dir händisch eine Symboltabelle an (brauchst da aber auch die Absolutadressen), ich gehe davon aus dass das mit dem Softing-OPC-Server auch möglich ist.
 