Hallo zusammen,

möchte gerne die Uhrzeit der SPS auslesen bzw. vom Panel stellen, ebenso einen Zeitschaltuhr nutzen.
Habe bei Step 7 hierzu immer die Bausteine
DT to Date
DT to Day
DT to TOD
gemacht.



Bin beim TIA jetzt soweit das ich die Zeit stellen kann, WR_SYS_T: Uhrzeit stellen, aber diese nicht weiter läuft, wenn ich TIME_TCK: Systemzeit lesen, auslesen.

Die Schaltuhr habe ich mit dem FC_110_Schaltuhr hier aus dem Forum relaisiert.
 
TIME_TCK liest nicht die Uhrzeit sondern einen ms-Zähler (oder µs ?), welcher bei jedem SPS-einschalten wieder bei 0 beginnt.
Der Baustein zum Uhrzeit lesen heißt glaube ich RD_SYS_T

Falls das nicht die Antwort auf Dein Problem ist: kannst Du Deine Frage nochmal konkreter formulieren?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

Du mußt Dir auf Deiner HMI Verbindung einen Bereichzeiger für Datum /Uhrzeit PLC anlegen. Damit kannst Du die Panelzeit mit der der PLC synchronisieren.

Raik
 