Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Verwendungsstelle von Ausgängen Merkern oder DB Adressen

  1. #1
    Registriert seit
    14.06.2015
    Beiträge
    1
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage die ich durch die Suche nicht klären konnte.
    Ich bin in der Inbetriebnahme von Neuanlagen mit umfangreichen S7 Programmen tätig.
    Es kommt immer mal vor dass mir z.B. bestimmte Freigaben fehlen die in Unterschiedlichsten FC gesetzt bzw. Rückgesetzt werden.
    Es sind zum Teil über 50 Verwendungsstellen.
    Gibt es eine Möglichkeit relativ schnell rauszufinden in welchem Baustein dass endsprechende Byte gesetzt bzw. Rückgesetzt wird oder
    kann ich nur die Liste "Verwendungsstelle" durcharbeiten.

    Vielen Dank für eure Antworten
    Zitieren Zitieren Verwendungsstelle von Ausgängen Merkern oder DB Adressen  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.339
    Danke
    388
    Erhielt 220 Danke für 174 Beiträge

    Standard

    Hallo Andreas,

    Du kannst über die " Extras --> Referenzdaten --> anzeigen " die querverweise finden.

    Ist viel übersichtlicher wie die gehe zu verwendungsstelle

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  3. #3
    Registriert seit
    17.02.2009
    Ort
    Niederrhein
    Beiträge
    86
    Danke
    10
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    in der Liste "Gehe zur Verwendungsstelle" werden dir doch alle relevanten Daten angezeigt.... (oder ich hab deine Frage falsch verstanden...(?))
    es wird der Baustein, Bausteinsymbol, sowie Netzwerknumer mit der Art der Verwendung angezeigt...

    (NWxx /=) Zuweisung
    (NWxx /S) Setzen
    (NWxx /R) Rücksetzen
    usw. usw. usw.

    zudem wird in Spalte Art auch angezeigt ob schreibend (W) oder lesend (R)
    Gruß ukofumo

    Es ist vollkommen egal, wie oft man im Leben hinfällt. Es ist nur wichtig, wie oft man wieder aufsteht.

  4. #4
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.336
    Danke
    27
    Erhielt 130 Danke für 117 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Auf das gewünschte Bit/Verknüpfung gehen und dann [Strg]+[Alt]+[Q] und dann wird die Verwendungsstelle zu dem jeweiligen angezeit!
    Bei der Verwendung wird mit angezeit um was für einen Zugriff es sich handel (Read oder Write) ...

    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“

    Albert Einstein

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.03.2013, 21:39
  2. Meldungen über Zustand von Merkern
    Von MSRler im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 21.02.2013, 18:39
  3. Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 16:25
  4. Setzen von Merkern in PLCsim
    Von Waldi_März im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.12.2008, 14:50
  5. Mehrfachzuweisung von merkern bei s5
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 19:43

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •