Step 7 Baustein laden nicht möglich

knabi

Level-3
Beiträge
1.296
Reaktionspunkte
330
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mahlzeit,

ich habe hier ein kleines Phänomen, das ich so noch nicht kannte:

In einer Steuerung ist eine CPU 315-2DP verbaut, das gesamte Projekt ist als Archiv vorhanden. Es sollte eine kleine Änderung an einem Baustein vorgenommen werden (Skalierung einer Eingangsgröße änderte sich wegen Sensortausch).
Also Projekt dearchiviert, erste Meldung nach dem Öffnen des Projekts: "Fehlendes Softwarepaket PDM". Nach Überprüfung unter Projekteigenschaften ergibt sich daß PDM wohl doch nicht benötigt wird.
Und jetzt das Problem: Beim Öffnen der Bausteine fällt mir auf, daß der "Laden"-Button ausgegraut ist - also kein Laden des Bausteins in die CPU möglich.
Ich komme online auf die CPU und auch auf den Baustein, kann dort Änderungen ausführen und speichern - die werden aber nicht übernommen, beim erneuten Online-Öffnen sind die Bausteine wieder im alten Zustand.
Da ich die Anlage momentan nicht stoppen kann, habe ich eine Ersatz-CPU genommen und die am Schreibtisch ans PG gehängt - gleicher Erfolg.
Erst als ich mich im Projektbaum zur "SIMATIC 300-Station" durchgehangelt habe, wird der "Laden"-Button wieder anwählbar, und ich kann das Projekt in die Ersatz-CPU schreiben - aber eben nur komplett. Sobald ich eine oder mehrere Ebenen nach unten gehe, ist der "Laden"-Button wieder inaktiv, auch im KOP/AWL/FUP-Editor.

Kennt das Problem jemand?

Gruß

Holger

Nachtrag: Projekt ist in STEP7 5.4 erstellt worden, mein PG hat STEP7 5.5 + SP3 K5.5.3.0
 
Zuletzt bearbeitet:
Ansatz:

Zieh dir den Baustein Online in ein neues Projekt in dem nur ein Programmordner liegt.
Ändere den Baustein (Achtung keine Symbole etc)
Zieh ihn wieder online

Viel erfolg!

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, das hat funktioniert. Danke :s12:.

Mittlerweile habe ich aber auch die "richtige" Lösung....nochmal unter Projekteigenschaften nachgesehen, da stand das Auswahlfeld "Verwendung" (unter Typ: STEP 7 - Projekt) auf "PCS 7". Das auf "STEP 7" gestellt, mit OK übernommen - alles ist schön...weiß der Geier, warum wer das so eingestellt hatte :sb2:....

Gruß

Holger
 
Danke für die Beschreibung der "richtigen"Lösung. Ich dachte schon, ich müßte das Projekt gesamtladen. Übrigens verhindert "PCS7" bei "Verwendung" auch das Anzeigen oder Generieren der Baustein-Referenzdaten.

Gruß
Andreas
 
Zurück
Oben