Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: über SCL an FB auf Eingangs Peripherie Bereich zugreifen

  1. #1
    Registriert seit
    04.12.2011
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wie kann ich auf einen Bereich von ca,.70Byte (E0.0 - E69.7) gesamt zugreifen.
    Ich möchte an einem in SCL erstellen FB, über Angabe der Startadresse (E0.0) und der Länge 70Byte den kompletten Bereich in eine Struktur übergeben.
    Wie kann ich dies realisieren?

    Gruß Uwe
    Zitieren Zitieren über SCL an FB auf Eingangs Peripherie Bereich zugreifen  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Sie dir dazu mal den Baustein SFC20 (Blk_Move) an. Auch in der S7-Hilfe steht dazu einiges.
    Hier im Forum lohnt die Suche nach "Blk_move" ebenfalls.
    Außerdem solltest du mal in die FAQ des Forums schauen, Pointer und Any-Pointer spielen da eine wichtoge Rolle.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.181
    Danke
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Man kann in SCL indiziert auf Eingänge zugreifen
    Indirekte Adressierung in SCL
    allerdings greift man damit nicht auf die Peripherie zu, sondern auf das Prozessabbild.

    Großer Nachteil Deines Vorgehens: in den Referenzdaten erscheint nicht, auf welche Eingänge das Programm zugreift.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. in scl indirekt auf realwert zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 14.03.2011, 21:14
  2. Indirekt auf DB zugreifen (IN SCL)
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.07.2010, 08:52
  3. IN SCL auf Instanz DB zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.07.2010, 14:45
  4. IN SCL auf dbx zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.03.2010, 13:11
  5. auf DB in SCL zugreifen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.02.2010, 12:33

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •