    Guten Abend Zusammen,

    Ich habe den Auftrag erhalten ein Step 7 Projekt komplett in SCl zu schreiben. Bei einem Aufruf von Bausteinen in FUP oder KOP habe ich ja die Möglichkeit den EN / ENO Eingang / Ausgang zu beschalten bzw abzufragen und gegebenenfalls Bedingungen / Aktionen daran zu binden.
    Das selbe würde ich auch gerne in meinem OB1 machen den ich halt dieses mal nur in SCL schreibe bzw. über eine SCL Quelle.
    Wie ich den EN-Eingang mit in den Aufruf des Bausteins einbinde habe ich schon herausgefunden. Das funktioniert auch soweit. Nur den Ausgang, sprich ENO bekomme ich nicht abgefragt.

    Ich sitze jetzt schon seit zwei Tagen an diesem Problem und komme einfach nicht weiter.

    Besten Dank schonmal im Voraus.

    Mark
    Zitieren Zitieren Bausteinaufruf in SCL, abfragen von ENO  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Kannst du direkt wie eine boolsche Variable abfragen mit:
    IF ENO THEN...

    In der SCL Hilfe einfach mal ENO eingeben.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Thomas_v2.1 für den nützlichen Beitrag:

    serverfreak95 (30.06.2015)

  4. #3
    serverfreak95 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.03.2015
    Beiträge
    7
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke das wars! Hatte ich zwar schonmal so ähnlich gestestet, war aber wohl nen Schreibfehler drin.

Ähnliche Themen

  1. MW in SCL abfragen?
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.03.2013, 14:15
  2. Variabler Bausteinaufruf in SCL
    Von eugenhuber im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 16:55
  3. Bausteinaufruf in SCL
    Von ritti im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 15:08
  4. In SCL den BIE (ENO) manipulieren
    Von dinner4one im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 20:55
  5. Befehl SAVE für ENO unter SCL
    Von Kniffo im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2007, 15:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •