Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Realzahl als Zeitwert in Zeitglied übertragen

  1. #1
    Registriert seit
    14.01.2005
    Beiträge
    137
    Danke
    59
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    wir errechnen in Step 7 V5.3 durch eine Gleitpunktberechnung eine real zahl.
    diese wollen wir nun als zeitwert in das Zeitglied T5 übertragen.

    wie funktioniert das? (schrittweise)

    danke schon mal

    Dennis
    Zitieren Zitieren Realzahl als Zeitwert in Zeitglied übertragen  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Was steht in der Realzahl?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. #3
    DennisBerger ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.01.2005
    Beiträge
    137
    Danke
    59
    Erhielt 6 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    ein sich vor taktbeginn ändernder wert in realzahl.
    also z.b 18,45

    muss ich diese erst in eine db laden? also z.b db2.dbw100
    und wenn ja muss ich diesen dbw bei den datenbausteinen anlegen?

  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Und was bedeutet dieser Wert? Zeit in Minuten? Zeit in Sekunden?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  5. #5
    GAW Gast

    Standard

    Halo. ich mache das so:
    L #realzahl
    TRUNC
    L 1
    <I
    SPB _uw
    TAK
    _uw: L 999
    >I
    SPB _ow
    TAK
    _ow: ITB
    L W#16#2000
    OW
    T #zeit
    in dem Fall sec.

  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.849
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    nimm die fc40 aus den iec

    Code:
          L     MD   100 //zeit in sekunden
          L     1.000000e+003 //*1000
          *R    
          TRUNC 
          T     MD   104 //zeit in ms
          CALL  FC   40
           IN     :=MD104
           RET_VAL:=MW108
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. #7
    Dennis-Berger Gast

    Standard

    danke euch beiden für die schnelle hilfe,
    werde gleich mal nach dem frühstück probieren.

    D.

  8. #8
    Registriert seit
    06.10.2004
    Beiträge
    278
    Danke
    17
    Erhielt 34 Danke für 30 Beiträge

    Standard

    In dem Fall steigt die Größe und Genauigkeit

    L MD 30 // Realzahl
    L 1.000000e+003
    *R
    TRUNC
    T MD 34 // Timewert
    CALL SFB 3 , DB123 // z.B. Impulszeit
    IN:=M80.0
    PT:=MD34
    Q :=M80.1
    ET:=MD38

  9. #9
    Registriert seit
    02.02.2006
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    429
    Danke
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    nur um der Exaktheit willen:
    Beim Wandeln einer REAL-Zahl in eine Ganzzahl ist ROUND genauer als TRUNC, obwohl das hier in diesem Beispiel sch..egal ist.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren TRUNC oder ROUND?  

Ähnliche Themen

  1. Problem mit Zeitglied S_Everz
    Von Seth_Gecko im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.04.2010, 21:34
  2. Welches Zeitglied S5
    Von easyprivate im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 18:11
  3. Baustein mit Zeitglied mehrmals aufrufen
    Von mathias007 im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.09.2007, 23:37
  4. Eingangsbyte als Zeitwert für Zeitglied
    Von p-dae im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.08.2007, 20:04
  5. Zeitglied IP67
    Von merlin im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.04.2007, 12:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein