    Hallo an Alle,
    vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
    Zuerst die Daten:
    SPS: CPU 315PN/DP
    Ethernet: CP343-1
    virtueller Rechner: VMWare Win7 32

    Folgendes Problem ist aufgetreten:
    Ich habe versucht bei der Erstinbetriebnahme dem CP eine Adresse zu vergeben indem ich im TIA-Portal auf Online-Zugänge klicke und dort die Schnittstelle auswähle und nach den angeschlossenen Geräten suche. Es kann aber kein Gerät gefunden werden.
    Jetzt habe ich die HW-Konfig via MPI übertragen und nun kann ich den CP ohne Probleme erreichen.

    Hat hier jemand vielleicht eine Lösungsmöglichkeit für mich?

    Viele Grüße
    rkoe
    Zitieren Zitieren TIA V13 und virtueller Rechner  

  2. #2
    Registriert seit
    23.07.2009
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    2.367
    Danke
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Das Teilnehmer-Suchen geht nicht mit den Standard-Netzwerkeinstellung (NAT) des VM-Players.
    Siemens hat hier mal ein paar Hinweise zum Betrieb von TIA in VMWare gegeben.
    https://support.industry.siemens.com.../view/78788417

    Für dich ist Punkt 3 mit den Netzwerkeinstellungen "Bridged" und "Replicate physical Network State" wichtig.

    Damit funktioniert bei mir auch die Teilnehmer-Suche.
    Geändert von RONIN (01.07.2015 um 20:35 Uhr)
    If at first you don't succeed, you're not Van Damme!
    ... or maybe using TIA!

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:

    rkoe1 (01.07.2015)

Ähnliche Themen

  1. TIA Siemens S7 TIA V13 Basic <> TIA V13 Professional
    Von piksieben im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.11.2014, 19:23
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.10.2014, 20:25
  3. TIA TIA V13 und Simocode
    Von de vliegende hollander im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.08.2014, 14:47
  4. TIA TIA Portal V13 und Multiinstanz
    Von Dumpfbacke im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.06.2014, 08:05
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.05.2014, 08:14

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •