Hallo,
für ein Projekt würde ich mehrere Schrittmotoren/Achsen über einen PTO der S7 1214DC/DC/DC steuern.
Alle Endstufen sind an den PTOs Q0.0 und Q0.1 angeschlossen. Mittels der Achsfreigabe wird die benötigte Achse freigegeben. Soweit so gut.
Leider schaffe ich es nicht beispielsweise Achse 1 komplett zu deaktivieren und Achse 2 zu aktivieren. Das Statusbit bleibt auch bei beendigung des Bedingten Aufrufs und Reseten der Freigabe auf True. Auch das Siemens Motion Control PDF mit dem Kapitel Mehrere Achsen an einem PTO Betreiben hat mir wenig geolfen, bzw. funktioniert es trotzdem nicht.
Habe mal ein bisschen herumprobiert. Vielleicht findet ihr den Fehler oder hat wer ein Beispiel/Tips?
mfg
für ein Projekt würde ich mehrere Schrittmotoren/Achsen über einen PTO der S7 1214DC/DC/DC steuern.
Alle Endstufen sind an den PTOs Q0.0 und Q0.1 angeschlossen. Mittels der Achsfreigabe wird die benötigte Achse freigegeben. Soweit so gut.
Leider schaffe ich es nicht beispielsweise Achse 1 komplett zu deaktivieren und Achse 2 zu aktivieren. Das Statusbit bleibt auch bei beendigung des Bedingten Aufrufs und Reseten der Freigabe auf True. Auch das Siemens Motion Control PDF mit dem Kapitel Mehrere Achsen an einem PTO Betreiben hat mir wenig geolfen, bzw. funktioniert es trotzdem nicht.
Habe mal ein bisschen herumprobiert. Vielleicht findet ihr den Fehler oder hat wer ein Beispiel/Tips?