Hallo,

ich mal wieder und wider aller Erwartungen habe ich ein Problem mit TIA v13.

Ich habe ein HMI projekt mit TIA v13 für eine S7 5.5 Steuerung realisiert. Da ich zu Testzwecken nur eine 414 CPU hatte habe ich diese in den Device Proxy aufgenommen und meine Daten dort übergeben. Die geänderten Bausteinen sind mittlerweile auf die real verwendete CPU416 übernommen, allerdings finde ich keine Möglichkeit meine Device Proxy so umzustellen, dass ich nun die 416 verwenden kann.
Möchte ich die Device Proxy aktualisieren und den 416 auswählen, ist diese zwar Auswählbar (ich habe die 414 im gleichen Projekt wie die 416 angelegt gehabt), der Dialog teilt mir allerdings mi, dass eine Aktualisierung nicht möglich sei.

Nun habe ich etwas Angst meine Proxy zu entfernen und eine neue, mit der 416 CPU, zu erstellen, können meine Variablen dann weiterverwendet werden? Wie kann ich die verwendete CPU der Device Proxy ändern?

Vielen Dank und Grüße!
 
Du wirst nicht umhin können den Proxy zu löschen und neu anzulegen...

Zumindest habe ich auch keinen anderen Weg gefunden.
 
Also ich kann nur sagen bei mir war nach dem Proxy-Wechsel alles noch da...

Bin in einem Rutsch vorgegangen - löschen - neu verbinden und initalisieren.
 
Du musst den Device Proxy einfach nur updaten mit den Daten deiner 416 PLC (rechte Maustaste auf Proxy). War die in TIA oder in Simatic Manager projektiert?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du musst den Device Proxy einfach nur updaten mit den Daten deiner 416 PLC (rechte Maustaste auf Proxy). War die in TIA oder in Simatic Manager projektiert?

Update funktioniert nur wenn es das gleiche Projekt bzw. die gleiche CPU ist.
Hier hat er aber einen anderen CPU Typ und da geht das Update des Proxys nicht da im Proxy auch HW Daten abgelegt werden und nicht nur eine HMI Daten!
 
Update funktioniert nur wenn es das gleiche Projekt bzw. die gleiche CPU ist.
Hier hat er aber einen anderen CPU Typ und da geht das Update des Proxys nicht da im Proxy auch HW Daten abgelegt werden und nicht nur eine HMI Daten!

Huh. Ich dachte, es müsste nur die gleiche Baureihe (300, 400, 1500) sein. :eek:
 
Nein das reicht leider nicht, da innerhalb der Baureihe unterschiedliche Schnittstellen existieren und das ja auch im Proxy abgebildet wird, ebenso eine eventuell gesteckte CP.
Die HW Schnittstellen werden einmalig bei der (Erst)Initialisierung ausgelesen und angelegt, danach geht nur noch ein Update der HMI Daten, das HW Gerät des Proxy lässt sich einmal initalisiert nachträglich nicht mehr ändern.
 