S5 115U Probleme mit Ausgangskarten

A

arno67

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe Probleme mit den Ausgängen meiner S5 (erst vor kurzem erworben). Softwaremässig schalten die Ausgänge, leider hardwaremässig nicht. Es ist eine 115U mit 451-7LA11 Ausgangkarten. Habe schon die CPU (942) ausgetauscht, aber das Problem bleibt dasselbe. Kennt jemand diesen Fehler? Bion für jede Hilfe dankbar.
Gruß
Fritz
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die adresse kann man nur einstellen wenn eine IM gesteckt ist.
ansonsten sind die adressen fest vorgegeben.

steckplatz 0 belegt die adressen 0-3
platz 1 4-7 usw

welche adresse benutzt du denn und wo steckt die karte?
 
Reihenfolge der Steckplätze

Hallo,

die Karten stecken in der Reihenfolge direkt nebeneinander: Spannungsversorgung - CPU - Eingangskarte - Ausgangskarte - Eingangskarte - Ausgangskarte und am Ende des Racks steckt eine IM 306-Karte.
Bin eigentlich noch Anfänger, deswegen vielleicht nicht zu viel bei mir voraussetzen. Danke.

Gruß
Fritz
 
Wenn die IM-Baugruppe entfernt wird, fängt die Adressierung der Baugruppe ab AB0 bzw. EB0. Für die weitere Fehlersuche währe das eine Möglichkeit, um die Karte zu testen.

Im SPS-Programm können alle Ausgänge A0.0 bis A3.7 auf 1 gesetzt werden, dann sollten die Funktionierenden Ausgänge angehen.

Ein Handbuch zu der S5 findest du unter den Link: http://support.automation.siemens.c...ndard&objaction=cssearch&content=skm/main.asp
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
da eine im steckt, werden die adressen auf der im festgelegt.
rechts auf der IM befinden sich für jeden steckplatz eine gruppe von dip-schaltern. diese geben bcd-codiert die anfangsadresse des steckplatzes vor.
wenn du die rausziehst beginnt die adressierung bei 0. jeder steckplatz benötigt 4 byte. also stp0=adr0 stp1=adr4 usw.
 
Funktioniert nicht

Hallo,
vielen Dank für die Hilfe.
Habe die Dip-Schalter nach dem Aufruck auf der Seite des IM's eingestellt. Erste Adresse 0, zweite 4, dritte 8 und vierte 12. Funktioniert leider nicht. Wenn ich das IM ganz entferne, bekomme ich die CPU nicht in Run. Die BASP-Diode bleibt an, auch wenn ich urlösche. Habt Ihr vielleicht noch einen guten Rat für mich?
Gruß
Fritz
 
also das problem bei basp ist wahrscheinlich darin begründet, das du einen rackabschluß brauchst.
 
du kannst die IM Ziehen und die Vorletzte reihe den rechten mit dem linken (mitte bleibt frei) brücken über eine drahtbrücke dann geht sie auch in den run


Je nach ausgabe kann es sein das du ein verbraucher anschließe musst damit die LEds leuchten, ist z.b. bei der 230V ausgabe so
 
Zurück