-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
wollte heute ne 314-IFM in Betrieb nehmen (ja alt und ausgelaufen, i know). Bis zuletzt lief alles - jetzt natürlich nicht mehr (war zwischenzeitlich außer Betrieb).
Ich kriege immer an der ersten Baugruppe (DI16/24V) einen "Peripherie-Zugriffs- oder Parametrierfehler" und CPU bleibt auf Stopp. Habe sie gegen eine DI32 ersetzt, selbes Problem, Rückwandbus getauscht - immernoch.
Die Baugruppe raus und direkt mit einer DO32 begonnen - selber Fehler. Die Baugruppen dahinter sind alle i.O. und erreichbar.
Wie kann das sein?
Überlege einfach den passenden OB reinzuhauen, damit die CPU weiter läuft und den Fehler ignoriert, aber richtig is das ja auch nicht.
wollte heute ne 314-IFM in Betrieb nehmen (ja alt und ausgelaufen, i know). Bis zuletzt lief alles - jetzt natürlich nicht mehr (war zwischenzeitlich außer Betrieb).
Ich kriege immer an der ersten Baugruppe (DI16/24V) einen "Peripherie-Zugriffs- oder Parametrierfehler" und CPU bleibt auf Stopp. Habe sie gegen eine DI32 ersetzt, selbes Problem, Rückwandbus getauscht - immernoch.
Die Baugruppe raus und direkt mit einer DO32 begonnen - selber Fehler. Die Baugruppen dahinter sind alle i.O. und erreichbar.
Wie kann das sein?
Überlege einfach den passenden OB reinzuhauen, damit die CPU weiter läuft und den Fehler ignoriert, aber richtig is das ja auch nicht.