TIA HMI aus TIA Portal laufen lassen, auch wenn kein physisches HMI anwesend

Road Runner

Level-2
Beiträge
21
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich bin an der Projektierung/Programmierung einer Anlage, an welcher kein HMI vorgesehen ist. Nun habe ich die Idee, für IBN und Testzwecke eine "virtuelles HMI" zu erstellen, welches auf meinem Laptop läuft, auf welchem auch des TIA-Portal läuft. Habe zuerst folgenden Ansatz verfolgt:

1. Ein TP2200 projektiert und konfiguriert, als ob es physisch vorhanden ist, danach wollte ich über den Button "Runtime auf dem PC starten" das HMI laufen lassen. Dieser Button bleibt jedoch ausgegraut. Nun bin ich nicht sicher, ob das geht, wenn gar kein physisches Panel vorhanden ist? Greift das Runtime auf das physische Panel zu?

Danach hab ich mir gedacht ich versuche einen anderen Ansatz:
2. WinCC RT Advanced eingefügt und wollte dies laufen lassen. Nun habe ich den Button zwar zugänglich, aber die Objekte, welche die Farbe von Grau auf Grün ändern sollten, bleiben Grau. Somit nehme ich an, dass ich keine Verbindung auf die Steuerung habe.

Kann mir jemand da weiterhelfen? Wie müsste ich vorgehen um mein Ziel zu erreichen?
 
Hallo,

Hast du das "winCC runtime advanced" installiert?

Alle Programme --Simens Automation --Runtime Systems ---
 
Hallo,

1) nennt sich simulieren, das ist der Button neben den "Runtime Starten", Panels werden immer Simuliert im TIA
2) einstellungen der PG/PC Schnittstelle überprüfen, Windows Systemsteuerung -> PG/PC Schnittstelle einstellen -> S7Online -> hier muss der Adapter eingestellt sein mit dem der PC mit der CPU verbunden ist.

Gruß
Christoph
 
Panels/Runtime in TIA habe ich noch nicht gemacht.
Aus meiner Sicht sollte es aber wie bei WinCC flexible 2008 funktionieren.

Dort habe ich projektierte Panels immer am Laptop laufen lassen.
-> Panel vom Bus entfernt
-> Schnittstelle am Laptop wie am Panel eingestellt
-> Runtime am Laptop gestartet
-> Projektierung getestet

Erspart das ständige Laden aufs Panel zum testen. Nach vielen Änderungen/Anpassungen zum Testen aufs Panel geladen, danach weiter am Laptop bearbeitet.
Wie gesagt, ich weiß es nicht, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass das bei TIA nicht mehr funktionieren soll...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

prinzipell ist es im TIA auch so nur das jetzt 2 Buttons existieren.
Bei Panels ist der Button "Simulation starten" zu verwenden und bei RT eben der "RT starten" Button.

In beiden Fällen muss in der Systemsteuerung bei PG/PC Schnittstelle einstellen für S7ONLINE die Karte eingestellt sein die mit der CPU verbunden ist, unabhängig vom Onlinzugang der im TIA konfiguriert wurde.

Gruß
Christoph
 
Hi,

prinzipell ist es im TIA auch so nur das jetzt 2 Buttons existieren.
Bei Panels ist der Button "Simulation starten" zu verwenden und bei RT eben der "RT starten" Button.

In beiden Fällen muss in der Systemsteuerung bei PG/PC Schnittstelle einstellen für S7ONLINE die Karte eingestellt sein die mit der CPU verbunden ist, unabhängig vom Onlinzugang der im TIA konfiguriert wurde.

Gruß
Christoph

Bei WinCC flexible gibt es doch auch 2 Buttons - Runtime und Simulation.
Runtime verlangt eine reale SPS (wobei ich meine, dass PLCSIM auch ging) - Simulation hat eine Tabelle geöffnet, in der die Variablen simuliert werden konnten.
 
Ok, gerade probiert... Diesen Simulationsmodus mit der Variablentabelle gibt es offenbar nicht mehr.
Aber PLCSIM mit simuliertem Panel geht, sollte also auch mit realer PLC gehen.

attachment.php
 

Anhänge

  • 2015-07-17 09_23_04-RT Simulator.jpg
    2015-07-17 09_23_04-RT Simulator.jpg
    58,4 KB · Aufrufe: 208
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Erst einmal allen vielen Dank für die Unterstützung. Bei mir lags daran dass S7ONLINE nicht richtig eingestellt war. Nun klappts. Somit vielen Dank an Christoph.

Ok, gerade probiert... Diesen Simulationsmodus mit der Variablentabelle gibt es offenbar nicht mehr.
Aber PLCSIM mit simuliertem Panel geht, sollte also auch mit realer PLC gehen.

Die Variablentabelle gibt es noch allerdings muss diese über die Menuleiste aufgerufen werden:

attachment.php




Wünsche ein schönes Wochenende...
 

Anhänge

  • tabelle.png
    tabelle.png
    14,7 KB · Aufrufe: 185
Zuletzt bearbeitet:
Mal eine Nachfrage zu dem Thema.
Was stellt man denn bei der PG/PC Schnittstelle ein wenn sowohl PLCSim als auch ein simuliertes Panel auf dem selben PC laufen soll und gibt es da noch mehr zu beachten?

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 
Hallo Christoph,
vielen Dank für Deine pfeilschnelle Antwort. Sobald ich eine neue Jahreslizenz für meine S7-1500 gefunden habe oder meine 5.5 upgedated habe werde ich das mal ausprobieren. Für letzteres fehlt mir im Moment allerdings das Geld und außerdem wollte ich damit noch bis zum Erscheinen der V14 warten.

Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
 