Thema: Deltalogic OPC Demo

  1. #1
    Rufus Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    probiere mit DeltaOPC

    Wenn ich eine Verbindung anlege und teste, erhalte ich spontan die vielsagende Meldung (-512).

    HW
    PC mit 5611 und Simatic NET drauf installiert.
    Der NCM sieht die 315er SPS

    Konfig:
    Gerät 1 (einfach so)
    AGnr 2 (einfach so)
    Rack 0 und Slot 2 = stimmt, ist so im Step7
    PrimäreVerbindung JA (habe nur die eine)
    Symbole -> Test.s7p
    Verbindungsname Test (einfach so)

    Geräte:
    0 - S7-PC/CP
    Zugangspunkt S7ONLINE => CP5611 (Profibus)
    Verbindungsart -> PG/OP/Sonstige -> alle probiert.

    Hat Jemand einen Erfolgstip?

    Gruss
    Rufus
    Zitieren Zitieren Gelöst: Deltalogic OPC Demo  

  2. "Danke Danke,

    Das Gerät in der Konfiguration muss also der zugeordneten Zeile in der Radio Auswahl bei den Verbindungen entsprechen.

    und
    Die AG Nummer muss man nicht wissen, die kann man durch Suchen ermitteln lassen.

    Bei mir findet der Test Button nun die CPU.

    Die Werte im OPC haben aber noch einen 'bösen' Status - mal weitersehen.

    Rufus"


  3. #2
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.235
    Danke
    640
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    In der Konfuguration muss das Geräte, die Gerätenummer,auch zum verwendeten Gerät passen. Einfach mal für beide Fälle entweder die 0 oder die 1 ausprobieren. Nicht Gerät 0 konfigurieren und Gerät 1 verwenden.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  4. #3
    Rufus Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke Danke,

    Das Gerät in der Konfiguration muss also der zugeordneten Zeile in der Radio Auswahl bei den Verbindungen entsprechen.

    und
    Die AG Nummer muss man nicht wissen, die kann man durch Suchen ermitteln lassen.

    Bei mir findet der Test Button nun die CPU.

    Die Werte im OPC haben aber noch einen 'bösen' Status - mal weitersehen.

    Rufus

Ähnliche Themen

  1. TRYSIM Demo
    Von kathi im Forum Stammtisch
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 21:08
  2. Movcon11 Demo
    Von Golden Egg im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.09.2008, 17:41
  3. Sucosoft 5.0 Demo
    Von Dedi im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 07.12.2007, 19:45
  4. Sucosoft S40 Demo
    Von onkelbolle im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.07.2006, 13:15
  5. Step7 5.3 Demo?
    Von Totti im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.06.2006, 11:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •