    Hi,

    habe eine S7-300 CPU im TIA projektiert und wollte gerne vorab mittels PLCSIM ein paar Tests machen.

    Zunächst startet auch S7-PLCSIM1 einwandfrei und anschließend wird das Bild über "Erweitertes Laden" im TIA eingeblendet. Soweit so gut.

    Das Problem jedoch, mir wird hier nur eine nicht spezifizierte CPU 300 angezeigt und eben nicht die oben dargestellte und projektierte CPU mit der IP 192.168.10.248


    Frage:

    Habe ich evtl. eine Einstellung übersehen?

    Lieben Dank!
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren PLCSIM in TIA  

  2. #2
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.620
    Danke
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge

    Standard

    Nönö alles Gut. Einfach runterladen und freuen.

  3. #3
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Nönö alles Gut. Einfach runterladen und freuen.
    Danke vollmi, klappt aber dann nicht zum Bedienen ... warum wird mir denn nicht die projektierte CPU mit IP 192.168.10.248 als Auswahl angezeigt?
    LG
    spirit

  4. #4
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.620
    Danke
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    Danke vollmi, klappt aber dann nicht zum Bedienen ... warum wird mir denn nicht die projektierte CPU mit IP 192.168.10.248 als Auswahl angezeigt?
    Nach dem runterladen sollte die projektiere IP in PLC Sim dargestellt werden. Ist das bei dir nicht so?

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:

    spirit (23.07.2015)

  6. #5
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von vollmi Beitrag anzeigen
    Nach dem runterladen sollte die projektiere IP in PLC Sim dargestellt werden. Ist das bei dir nicht so?
    Anfangs nicht; habe jetzt nochmal alles geschlossen und neu runtergeladen und jetzt scheint es zu klappen ... vielen Dank!
    LG
    spirit

Ähnliche Themen

  1. TIA Tia v13 plcsim
    Von Sinix im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.03.2015, 23:32
  2. TIA Keine Verbndung PC-Adapter nach Inst TIA PLCSim
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2015, 15:25
  3. TIA TIA PLCSIM V12 Einzelner Zyklus auswählen
    Von TomTom01 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 10.11.2014, 19:51
  4. TIA Tia v12 + sp1 plcsim - s7-1500
    Von motamas im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.04.2014, 16:25
  5. Tia v12 plcsim s71200
    Von FelixSch im Forum Simatic
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 14.03.2014, 16:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •