Step 7 S5>S7 Peripherieadapter von Siemens

Lebenslang

Level-1
Beiträge
410
Reaktionspunkte
99
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

ich möchte bei einem S5>S7 Umbau diesmal die Siemens Peripherieadapter benutzen.
In der Bestelliste finde ich für die 115U 32DI Baugruppe 6ES5 420-7LA11 den Adapter
6EZ2041-8UG02-0DE0, das passt soweit.

Meine verbaute 115U 32DO Baugruppe ist die 6ES5 441-7LA11, in der Bestelliste
findet sich aber nur die 6ES5 441-7LA13.
Beides sind 115U 32DO Baugruppen mit der gleichen Wurzelung, ich finde keinen
Unterschied in den Baugruppendaten.

Gab es da vielleicht mal einen Wechsel in der Bezeichnung trotz gleicher Hardware,
hat jemand von euch vielleicht schon einen Adapter für die 115U 32DO Baugruppe
6ES5 441-7LA11 benutzt und kennt die Bestellnummer noch?

32 DI 6ES5 420-7LA11 = Adapter: 6EZ2041-8UG02-0DE0
32 DO 6ES5 441-7La11 = Adapter: ???

Im Anhang mal die Siemens Doku die ich dazu gefunden habe.

Danke
 

Anhänge

  • 83557459_peripherieadapter_2014_de.pdf
    1,3 MB · Aufrufe: 78
Lösung gefunden:
6ES5 441-7LA12 und LA13 sind die Nachfolger von 6ES5 441-7LA11, es kann also der Adapter
Bestell Nr. 6EZ2041-8UG02-0DA0 verwendet werden.

Gruß
 
Hallo,

guck einfach in dem PDF von meinem ersten Beitrag, dort findest Du die passenden Siemens Bestellnummern
oder wende dich direkt an euren Siemens Ansprechpartner vom Verkauf.
Meiner hat mir innerhalb 1h ein passendes Angebot geschickt.
 
Hallo,

ich würde ja in so einem Fall (Umbau in Steps) die IM306DP bevorzugen. Da kann man schön alles ausprobieren und anschließend wieder zurückstecken. Allerdings sind die Teile nicht ganz billig. Aber ich hätte leihweise welche.

André
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Andre,

danke für das Angebot.
Wir haben uns nun gegen die Peripherieadapter entschieden und werden von den neuen S7 Baugruppen aus mit 0,5mm neu in den Schaltschrank verdrahten.
Bei einem vierstelligen Preis für die Adapter ist ein Monteur der nur umverdrahtet die preiswertere Lösung, zumal das dann auch besser aussieht.

Gruß
 
Hallo Lebenslang,

ich war von einer provisorischen Lösung ausgegangen - deshalb das Angebot. Wenn wenig Zeit ist zB oder die Möglichkeit des schnellen Rückbau bestehen soll. Ja billig sind die Adapter nicht.

André
 
Hallo André,

das Thema hier ist zwar schon ein paar Tage älter , aber eine Sache würde mich bzgl. der IM306 DP-Slave mal interessieren:

- funktioniert die Karte auch mit original Siemens CPUs (S7-300 / 400 mit Step7) oder nur mit VIPA ?
- wenn ja wird die Karte vermutlich als Profibus teilnehmer eingebunden, d.h. die GSD Datei muss von der Siemens CPU (S7-300/400) anerkannt werden
- ob das Ganze dann vielleicht auch mit einer S7 1516 (im TIA-Portal, hat eine DP Schnittstelle) funktioniert müssen wir dann wohl oder über selber checken

Gruß Volker
 
Hallo André,

das ist ja mal 'ne super prompte Antwort

Vielen Dank dafür !

Falls die Sache akut wird werde ich mich nochmal melden

Gruß Volker


:sm2::s18::sm2:

Ich liebe es, wenn alle was tun :ROFLMAO:
 
Zurück
Oben