Druck und Drehzahlanpassung S7-224XP

Nordischerjung

Level-2
Beiträge
826
Reaktionspunkte
111
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich stehe zur Zeit ein wenig auf dem Schlauch. Ich benutze eine S7224XP mit
Step7 MicroWin 4.0. Ich habe eine Pressensteuerung, bei der die Pumpe über Umrichter mit 0-10V von der SPS gesteuert wird. Der Drucksensor ist auch 0-10V. Nun würde ich gerne den Ablauf so machen, dass bei Druckerhöhung die Drehzahl der Pumpe Proportional zum Druck sinkt. Gibt es eine einfach Möglichkeit? Es soll möglichst nicht stufenweise geschehen.

Vielen Dank im Voraus

Nordischerjung
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Nordischerjung

Ich würde es mal grob so angehen:

Drucksensor scalieren z.B 0-10V entsprechen 0-100bar.
Ansteuerung Pumpe scalieren.
Kontrolieren welcher Pumpenwert was für ein Druck zurückmeldet.
Bei Druckerhöhung die Differenz bilden und den Pumpenwert ändern.

Guenni
 