Step 7 Fehler nach entfernen eines Busteilnehmers

Guten Morgen,

habe nun das Projekt mit Reorganisieren gespeichert und nochmal versucht die Hardware einzuspielen. Nun bekomme ich die Fehlermeldung im Anhang.
Im Komponenten Konfigurator kann ich aber keine einzelnen PB Teilnehmer entfernen, bekomme aber auch hier ne Fehlermeldung.....
Wenn ich ein älteres Projekt mit der alten Hardware Konfiguration einspiele, sind dann die Bausteine auch überschrieben?

attachment.php
attachment.php
 

Anhänge

  • Komponenten.JPG
    Komponenten.JPG
    110,7 KB · Aufrufe: 49
  • Hardeware6.JPG
    Hardeware6.JPG
    54,2 KB · Aufrufe: 46
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du ein älteres Projekt einspielst dann kannst du doch auch selbst bestimmen, was du überträgst.
Aus der HW-Konfig heraus überträgst du auch nur eben diese.
Du solltest aber auch bei dem "älteren Projekt" erstmal checken, ob das noch OK ist.
"Speichern unter mit Reorganisieren (langsam)" macht eigentlich nichts kaputt - das muss immer und immer folgenfrei funktionieren ...

Gruß
Larry
 
Dachte er spielt den Inhalt der CPU evtl mit ein. Habe das mit dem "Speichern unter mit Reorganisieren (langsam)" ja probiert, jedoch war der Fehler
immer noch da. Ich verstehe den Zusammenhang mit dem Komponenten Konfigurator nicht, mit dem mache ich doch nichts an den PB Teilnehmern, oder?
Gruß NSN
 
Den Zusammenhang mit dem KoKo verstehe ich gerade auch nicht.
Deine PB-Teilnehmer legst du in der HW-Konfig fest.
Aber ... was steht denn im KoKo drin ? Kannst du das mal als Screenshot posten ?

Gruß
Larry
 
Hi,

schau mal in die importierten Daten.
Dort scheint auf Steckplatz 3 ja was projektiert (IE Allgemein ) die gibt es aber scheinbar nicht auf dem System mit dem Win LC.
Versuch mal im KoKo auf Steckplatz 3 eine IE Allgemein einzufügen.
Eventuell hat sich auch Deine IE Schnittstelle die mal dort war verabschiedet dann kann die vom KoKo nicht mehr angesprochen werden.

Gruß
Christoph
 
Hi,

schau mal in die importierten Daten.
Dort scheint auf Steckplatz 3 ja was projektiert (IE Allgemein ) die gibt es aber scheinbar nicht auf dem System mit dem Win LC.
Versuch mal im KoKo auf Steckplatz 3 eine IE Allgemein einzufügen.
Eventuell hat sich auch Deine IE Schnittstelle die mal dort war verabschiedet dann kann die vom KoKo nicht mehr angesprochen werden.

Gruß
Christoph
Wenn ich dies tue wird die ganze PC-Station rekonfiguriert. Gibt's da evtl. nicht noch mehr Probleme?

Gruß NSN
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

sicher kann es da noch zu mehr Problemen kommen.
Aber die Konfig ist ja nicht mehr sauber oder?
Wenn in Deiner HWConfig auf Steckplatz 3 ne IE Allgemein ist und die im KoKo der Station nicht auftaucht dann hast du eh ein Problem, sieht man ja auch an den Einträgen.

Gruß
Christoph
 
Okay, versuche es gleich mal. Hoffe ich komme da weiter. Lt. der Diagnose wurde die am 22.01.2013 entfernt, aber richtig meckern tur er erst seitdem ich die Hardware geändert habe.

Gruß NSN
Komponenten1.JPG
 
Danke für eure Mühe. Jetzt läuft der Bus wieder. es war tatsächlich der fehlende Index 3 im Komponenten Konfigurator.
Teste jetzt noch ob die PB TN 32 auf Funktion

gruß NSN
 