TIA HMI Standard-Schnittstellen-DB für symbolischen Zugriff?

plc.today

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen,

ich habe eine CPU 315-2 PN/DP und ein KTP 700 Basic PN und möchte die beiden verbinden.
Die Projektierung erfolgt mit TIA V13 SP1.
Die Kommunikation soll über einen Schnittstellen-DB laufen, der die Bereichszeiger usw. enthält.

Gibt es für diesen Schnittstellen-DB irgendwo eine Vorlage von Siemens, die idealerweise auch für Comfort-Panels passt?

Wie sollten die Variablen für die Bereichszeiger angelegt werden (BOOL? WORD? STRUCT? ARRAY? ...?) damit ich symbolisch auf sie zugreifen kann?

Vielen Dank für eure Hilfe.
 
es gibt keinen fertigen schnittstellen-db.
bei breichszeigern ergibt sich der variablentyp aus dem bereichszeiger.
wie welcher bereichszeiger aufgebaut ist findest du in der hilfe.
für den bereichszeiger koordinierung siht das bei mir z.b. so aus
Code:
Koordinierung_HMI STRUCT  Bereichszeiger Koordiniierung 
reserviert BYTE B#16#0  
Anlaufbit BOOL FALSE wird durch das Panel während des Anlaufs kurz auf 0 gesetzt. Dann dauerhaft 1 
Betriebsart BOOL FALSE Sobald das Panel durch den Benutzer offline geschaltet wird, wird das Bit 1 
Lebensbit BOOL FALSE Lebensbit wird durch das Panel im Abstand von ca. 1 Sek invertiert 
 END_STRUCT
 