Hallo Leute,
ich will ein Stromwandler der in einen Laststromkreis sitzt so verschalten
das er mir einen Eingang der SPS schaltet, wenn ein Lasstrom fliesst. (egal wie hoch ab 0,5 A oder so)
Es ist aber ein digitaler Eingang kein analogmodul

Der Wandler hat einen Ausgang von 33,33mA .

TYP TT100 Sd -LEM KR02 steht drauf

Was kann man da am besten nehmen ? SPS Eingang 24 Volt

Optokopler ??? Welche ?

Hilfe Hilfe
 
Hallo,

Ohne mir den wandler an zu schauen. 33,33 ma macht kein sinn.
Ist bestimmt ein 4-20. 0-20 ma wandler.

Da kann ein beliebiges grenzwertrelais in reihe mit dem wandler geschalted werden.
Hersteller gibt es wie sand am meer.

bram
 
Tja ohne weitere Elektronik wird das nix.
Dein Stromwandler liefert dir Wechselstrom am Ausgang und lässt sich so nicht direkt anschliessen.
Da der Wandler 33mA bei 100A Input liefert, sind das überschlagen 0.16 mA bei 0,5A Input.
Da musst du etwas tiefer in die Elektronikkiste greifen.

Wenn du deine zu messende Leitung in mehreren Windungen durch den Wandler führst, dann wird es einfacher.
Wenn du 5 Windungen durchführst, dann hast du 33mA bei 20A.

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe ja schon fast was ich brauche .
Grenzwertrelais zu teuer. Buget 30 Euro

nach Wander eine Diode geschaltet dann auf vorhandene Spannungsverstärker
(komme dann über 3 Volt) um auf ein vorhandenes SSR Relais zu gehen (Eingang 3-30 Volt) (Ausgang 230 .25A)
Dann das SSR relais auf ein 230 Volt Schütz weil das ssr ein 230 Volt 25 A Ausgang hat.
Das 230 Volt Schütz schaltet auch an aber nicht mehr ab .
Habe dann noch eine alte Glühlampe von 100 Watt parallel zum Schütz geschaltet.
(Schütz schliesser an SPS)
Jetzt funktioniert alles .....
Aber ein wenig blöd.....
gibt es die SSR mit Eingang 3 Volt auch im Ausgang mit weniger nötiger LAst ?
Oder wie schon geschrieben über optokoppler
 
Der Winnman, war doch sehr nah dran, schau dir noch einmal folgendes an,
die bewegen sich in diesen Preissegment. Ich setzte die ein um Heizstrom
zu überwachen.

image.jpg
 