    Hallo alle zusammen.

    Entschuldige mich bei den Experten für diese Frage, aber konnte in den Handbüchern zu S5 bisher leider nicht finden.

    Ist es in S5 möglich, wie in S7 Datenbaustein Bits (DBX) direkt anzusprechen, oder muß ich den Umweg über einen Merker o.Ä. gehen.

    Wenn es möglich ist, wie lautet der entsprechende Befehl.

    Danke für eine Antwort.
    Zitieren Zitieren S5 <-> S7  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    jein

    bei den grossen cpus 135/155 kannst du datenbits wie merker nutzen
    der db muss vorher aufgeschlagen werden.

    z.b.
    a db10
    u d4.2
    = a2.0

    bei den anderen kannst du die bits mit p,pn,ru,su ansprechen.
    a db10
    p d4.15
    = a2.1
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Volker hat Recht, aber Achtung, bei der Variante für die kleinen SPS geht unheimlich viel Zykluszeit auf solche Abfragen, da ist es dann oft doch besser über ein Schmiermerkerwort zu gehen.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    Keeper ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.04.2006
    Beiträge
    54
    Danke
    7
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch

    Volker und Ralle, danke für die schnelle und ausführliche Antwort.
    Zitieren Zitieren Danke  

  5. #5
    Registriert seit
    18.02.2005
    Beiträge
    36
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die Vorgehensweise :


    z.b.
    a db10
    u d4.2
    = a2.0


    funktioniert aber auch mit der 115er CPU945...
    Bei uns wird nämlich der erweiterte Adressbereich vom Interbus in Datenwörter kopiert und anschließen über z.b. d128.0 ... ausgewertet.


    mfg dna909

  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ja, das ist richtig.
    die 945 bildet da eine ausnahme.
    .