    Hallo,

    ich wollte wissen wieviel Bytes kann Ich mit einer 315F 2PN/DP Konsistent an einen Profinet Slave senden?
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren Profinet SFC14/15 Konsistenz  

  2. #2
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.412
    Danke
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge

    Standard

    Hallo Jochen,

    laut FAQ, Beitrags-ID: 28991143 kann man mit den SFC14/15 bei IO-Devices maximal 254 Byte Nutzdaten konsistent übertragen. Für CPs gelten andere Werte.

    Direktlink pdf aus Beitrags-ID: 28991143


    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  3. #3
    Registriert seit
    15.03.2013
    Beiträge
    187
    Danke
    6
    Erhielt 35 Danke für 30 Beiträge

    Standard

    Laut Technische Daten werden 1024 Bytes unterstützt.

    zu finden unter: PROFINET IO-Controller - Nutzdatenkonsistenz, max.

    https://support.industry.siemens.com...-2EH14-0AB0/td

  4. #4
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.746
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Und weiß jemand was nun wirklich gilt?
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  5. #5
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    (gelöscht, weil DP anstatt PN)

    Ich nehme an das Mediator hat den richtigen Antwort.
    Geändert von JesperMP (12.08.2015 um 14:55 Uhr)
    Jesper M. Pedersen

  6. #6
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    es gilt 254 Byte.
    Die 1024 Byte beziehen sich auf die maximal nutzbaren I/O Daten der CPU.

  7. #7
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Ich lese aus den techn. Daten wie Mediator 1024 Byte 'raus.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  8. #8
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    es ging doch aber um die Frage der mit SFC14/15 konsistent zu kopierenden Daten, und das sind nunmal 254 Bytes (+1 Byte Nutzdaten).
    Da man auch ohne SFC14/15 die Daten konsistent kopieren kann und dann ein anderes Mengengerüst hat war doch nicht die Frage oder?

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Datenaustausch über profinet SFC14 und SFC15
    Von daudel im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.2013, 19:27
  2. Adressregister konsistenz
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 13:10
  3. Baustein konsistenz prüfen
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.04.2011, 23:44
  4. Hardwarekonfig - Konsistenz prüfen - Absturz
    Von Grubba im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.02.2010, 10:12
  5. Baustein Konsistenz. Was ist das?
    Von ottopaul im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 09:37

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •