Wir haben ein
grösseres ... kleineres Problem wir bekommen hin und wieder "NEMO 96HD" Energiezähler zum einlesen per Profibus.
Das hat auch himmer mit der Software (S7 beispiel) von NEmo gewlappt mit ihren eigenen Bausteinen. Da war immer
eine routine die einzelne Werte eingelesen hat.

Seit neustem gibt es eine neue GSD Version die blöderweise 150byte auf einen Rutsch einlegt.
Ohne Software einfach per PEW=Wert xyz...
Wir müssen nun ca 30 "NEMO 96HD" Teilnehmer mit je 150byte per Profibus einlesen.
30*150Byte = 4500.... (2048 ist max bei der CPU)
Das kann nicht mal in der Hardwarekonfiguration angelegt werden. Gibt es irgend eine Möglichkeit vielleicht während der Laufzeit der SPS die Teilnehmer einzel anzusprechen ?

Software : Step7 Classic
CPU : 6es7151-8AB01-0AB0

Gruss & Danke
Michael
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
sein problem ist das er nicht genügend adressen zur verfügung hat.

@waelder
funktioniert die alte gsd-datei nicht mehr?
alternative wäre vlt eine et200sp(1510/1512).
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

bei Janitza kann man das in mehrere Aufrufe aufteilen.

Bei Siemens kann man azyklisch lesen.

Mal beim Hersteller anklopfen.

Ansonsten wird nur eine weitere CPU helfen. Die dann über IE die Daten übergibt.

Gruß

Lupo
 
Ist das für ein neues Projekt ein Thema oder wollt ihr alte Projekte so aufrüsten?
Bei einem neuen Projekt würde ich eher einen umstieg auf die ET200sp CPU ins auge fassen die haben ein extrem grosses Prozessabbild.

mfG René
 
@silverfreaky
Das geht leider nicht, da der gesamte bereich der CPU aufgrbraucht ist (Fass voll, mehr passt nicht rein :) )

@Volker
GSD : nein leider nicht, die Kollegen hatten als Beispiel einen "alten" Nemo gehabt und alles darauf aufgebaut. Auf der Baustelle waren alles die anderen. GSD passt leider nicht.
ET200SP : da wir auch noch einige peripherie haben ist das ganze nicht so einfach :-(

@Ing_Lupo
30 Geräte vorgeschrieben und geliefert durch Endkunde...da geht nix .
(Zitat Hersteller IME : das ist ihr Problem) nichts gegen Italienische Hardware aber der Support und die Kundenbetreuung ist u.a.S.
--- Der der so was verbrochen hat gehört mit dem Handbuch zu TIA V13 geschlagen. Sind glaub 13000 Seiten :ROFLMAO: ---

@Vollmi
siehe Antwort an Volker. Neues Projekt, Kundenvorgaben, wechsel der Hardware und GSD durch Lieferant

@Onkel Dagobert
Richtig. Hab ich vor kurzem kräftig geübt. Das kuriose ist in dem Werk (Novartis) je nach Bau sind andere Hardwaren und Bus vorgeschrieben ich hatte sogar MODBUS RTU mit den Geräten.
Hat eigentlich super geklappt.

Sodele wir werden wohl in den sauren Apfel beissen und eine 2 CPU montieren.
 
Zurück