Waelder
Level-2
- Beiträge
- 964
- Reaktionspunkte
- 117
-> Hier kostenlos registrieren
Wir haben ein
grösseres ... kleineres Problem wir bekommen hin und wieder "NEMO 96HD" Energiezähler zum einlesen per Profibus.
Das hat auch himmer mit der Software (S7 beispiel) von NEmo gewlappt mit ihren eigenen Bausteinen. Da war immer
eine routine die einzelne Werte eingelesen hat.
Seit neustem gibt es eine neue GSD Version die blöderweise 150byte auf einen Rutsch einlegt.
Ohne Software einfach per PEW=Wert xyz...
Wir müssen nun ca 30 "NEMO 96HD" Teilnehmer mit je 150byte per Profibus einlesen.
30*150Byte = 4500.... (2048 ist max bei der CPU)
Das kann nicht mal in der Hardwarekonfiguration angelegt werden. Gibt es irgend eine Möglichkeit vielleicht während der Laufzeit der SPS die Teilnehmer einzel anzusprechen ?
Software : Step7 Classic
CPU : 6es7151-8AB01-0AB0
Gruss & Danke
Michael
grösseres ... kleineres Problem wir bekommen hin und wieder "NEMO 96HD" Energiezähler zum einlesen per Profibus.
Das hat auch himmer mit der Software (S7 beispiel) von NEmo gewlappt mit ihren eigenen Bausteinen. Da war immer
eine routine die einzelne Werte eingelesen hat.
Seit neustem gibt es eine neue GSD Version die blöderweise 150byte auf einen Rutsch einlegt.
Ohne Software einfach per PEW=Wert xyz...
Wir müssen nun ca 30 "NEMO 96HD" Teilnehmer mit je 150byte per Profibus einlesen.
30*150Byte = 4500.... (2048 ist max bei der CPU)
Das kann nicht mal in der Hardwarekonfiguration angelegt werden. Gibt es irgend eine Möglichkeit vielleicht während der Laufzeit der SPS die Teilnehmer einzel anzusprechen ?
Software : Step7 Classic
CPU : 6es7151-8AB01-0AB0
Gruss & Danke
Michael
Zuletzt bearbeitet: