Thema: Zu viele dezentrale Teilnehmer an IM158-8 CPU Adressbereich langt nicht mehr.

  1. #1
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wir haben ein
    grösseres ... kleineres Problem wir bekommen hin und wieder "NEMO 96HD" Energiezähler zum einlesen per Profibus.
    Das hat auch himmer mit der Software (S7 beispiel) von NEmo gewlappt mit ihren eigenen Bausteinen. Da war immer
    eine routine die einzelne Werte eingelesen hat.

    Seit neustem gibt es eine neue GSD Version die blöderweise 150byte auf einen Rutsch einlegt.
    Ohne Software einfach per PEW=Wert xyz...
    Wir müssen nun ca 30 "NEMO 96HD" Teilnehmer mit je 150byte per Profibus einlesen.
    30*150Byte = 4500.... (2048 ist max bei der CPU)
    Das kann nicht mal in der Hardwarekonfiguration angelegt werden. Gibt es irgend eine Möglichkeit vielleicht während der Laufzeit der SPS die Teilnehmer einzel anzusprechen ?

    Software : Step7 Classic
    CPU : 6es7151-8AB01-0AB0

    Gruss & Danke
    Michael
    Geändert von Waelder (14.08.2015 um 13:59 Uhr)
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Zu viele dezentrale Teilnehmer an IM158-8 CPU Adressbereich langt nicht mehr.  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2015
    Beiträge
    459
    Danke
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge

    Standard

    Geht das vielleicht mit dem SFC 14 mit mehreren Aufrufen?Verwendbar für DP-Normslaves.Datenlänge abhängig von der CPU.

  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    sein problem ist das er nicht genügend adressen zur verfügung hat.

    @waelder
    funktioniert die alte gsd-datei nicht mehr?
    alternative wäre vlt eine et200sp(1510/1512).
    Geändert von volker (14.08.2015 um 14:53 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  4. #4
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    346
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    bei Janitza kann man das in mehrere Aufrufe aufteilen.

    Bei Siemens kann man azyklisch lesen.

    Mal beim Hersteller anklopfen.

    Ansonsten wird nur eine weitere CPU helfen. Die dann über IE die Daten übergibt.

    Gruß

    Lupo
    Gruß

    Lupo

  5. #5
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.648
    Danke
    789
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge

    Standard

    Ist das für ein neues Projekt ein Thema oder wollt ihr alte Projekte so aufrüsten?
    Bei einem neuen Projekt würde ich eher einen umstieg auf die ET200sp CPU ins auge fassen die haben ein extrem grosses Prozessabbild.

    mfG René

  6. #6
    Registriert seit
    06.10.2003
    Beiträge
    3.450
    Danke
    454
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge

    Standard

    Bei einem neuen Projekt würde ich eher versuchen, über Modbus-TCP o.ä. zu kommunizieren. Ich nehme an, die können das?

    Gruß, Onkel
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  7. #7
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    @silverfreaky
    Das geht leider nicht, da der gesamte bereich der CPU aufgrbraucht ist (Fass voll, mehr passt nicht rein )

    @Volker
    GSD : nein leider nicht, die Kollegen hatten als Beispiel einen "alten" Nemo gehabt und alles darauf aufgebaut. Auf der Baustelle waren alles die anderen. GSD passt leider nicht.
    ET200SP : da wir auch noch einige peripherie haben ist das ganze nicht so einfach

    @Ing_Lupo
    30 Geräte vorgeschrieben und geliefert durch Endkunde...da geht nix .
    (Zitat Hersteller IME : das ist ihr Problem) nichts gegen Italienische Hardware aber der Support und die Kundenbetreuung ist u.a.S.
    --- Der der so was verbrochen hat gehört mit dem Handbuch zu TIA V13 geschlagen. Sind glaub 13000 Seiten ---

    @Vollmi
    siehe Antwort an Volker. Neues Projekt, Kundenvorgaben, wechsel der Hardware und GSD durch Lieferant

    @Onkel Dagobert
    Richtig. Hab ich vor kurzem kräftig geübt. Das kuriose ist in dem Werk (Novartis) je nach Bau sind andere Hardwaren und Bus vorgeschrieben ich hatte sogar MODBUS RTU mit den Geräten.
    Hat eigentlich super geklappt.

    Sodele wir werden wohl in den sauren Apfel beissen und eine 2 CPU montieren.
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111

  8. #8
    Registriert seit
    19.06.2015
    Beiträge
    459
    Danke
    26
    Erhielt 40 Danke für 35 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hört man eigentlich auch mal was Gutes über TIA?
    Als Züchtigungsmittel erfüllt das Handbuch scheinbar seinen Zweck.Immerhin!

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu silverfreaky für den nützlichen Beitrag:

    Waelder (18.08.2015)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.07.2015, 08:37
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.03.2014, 08:08
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.12.2011, 12:06
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 22:22
  5. Erreichbare Teilnehmer geht nicht mehr
    Von blasterbock im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 23:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •