    Hallo,

    sicher kennt ihr alle das PNIODiag Paket ? Aktuell hier zum Download in Version 1.82. Allerdings unterstützt das nur Step7 V5.x.

    Ist jemandem bekannt ob und wo es das gleichwertige für TIA mit 1500'er CPU Support und comfort Panel Support gibt ???




    Hat schon jemand etwas vergleichbares für oben genannte Hardware umgesetzt?




    mfG, Thomas
    Zitieren Zitieren PNIODiag für TIA  

  2. #2
    Registriert seit
    22.11.2006
    Ort
    CH
    Beiträge
    3.620
    Danke
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge

    Standard

    Das geht bei der 1500er supereinfach.

    Hier ein beispiel für Profibusteilnehmer. Für PN Muss nur das Array entsprechend der Hilfebeschreibung angepasst werden und natürlich Mode wie man es braucht. Steht alles in der Hilfe vom DeviceState baustein.
    Code:
    FUNCTION_BLOCK "ProfibusDiagnose"
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    VERSION : 0.1
       VAR 
          DP_Slave_Status : Array[0..128] of Bool;
       END_VAR
    
    
       VAR_TEMP 
          status : Int;
       END_VAR
    
    
    
    
    BEGIN
    	#status := DeviceStates(LADDR:="Local~DP-Mastersystem", MODE:=5, STATE:=#DP_Slave_Status);
    END_FUNCTION_BLOCK

  3. #3
    Thommi1969G ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.08.2015
    Ort
    Shanghai
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    danke für Deine Antwort. Wir haben leider nicht die Zeit ein komplettes System inkl. HMI selbst zu bauen. Daher hatte ich gehofft es gibt das PNIODiag-Paket (wie es für die 300'er SPS'en existiert) auch schon für die neue CPU Generation. Ein freundlicher Support Mitarbeiter im Forum auf der Siemens Support Seite hat mir dann gestern DIE Lösung geschickt.

    https://support.industry.siemens.com...dl=en&lc=de-WW

    Gruß, Thomas

  4. #4
    Registriert seit
    30.01.2015
    Beiträge
    17
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    das verlinkte Dokument auf der Support Seite ist finde ich ordentlich gemacht. Hier findet man einen sehr guten Einstieg in die neuen Diagnosemöglichkeiten der 15xx. Und das in aller Ausführlichkeit. Ob man das in der Praxis so umsetzt oder der Kunde so eine detaillierte Diagnose überhaupt braucht sei mal dahin gestellt.

    Die in der ersten Antwort beschriebene Systemfunktion DeviceStates halte ich für genial, vor allem bekommt man in einem Aufruf den Status von bis zu 1024 Teilnehmern, man kann die Funktion nach meiner Erfahrung auch jeden Zyklus aufrufen, und das ohne jegliche Zykluszeiteinbußen.

    Viel Spaß beim Umsetzen Euer Anforderung.

  5. #5
    Thommi1969G ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.08.2015
    Ort
    Shanghai
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ja leider verlangen die Kunden der Automobilindustrie eine detaillierte Diagnose und wollen ja auch mit neuer Technik keinen Rückschritt. Da es wie gesagt für die 300'er das PNIODIAG-Paket von Siemens gibt, wird solche Diagnose selbstverständlich auch mit 1500'er CPU erwartet. Ich finde auch das der Beitrag auf der Support-Seite genau das ist, was wir gesucht haben.

    mfG

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Fehler Bausteinkonsistenz FB126 PNIODIAG
    Von Chris_Rgb im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.05.2015, 10:35
  2. Pniodiag
    Von HS-Mannheim im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 13:27
  3. PNIODIAG - Verhalten
    Von Shettyman im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.06.2010, 08:23
  4. Anfänger FB126 PNIODiag
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 16:13
  5. PNIODiag für WinCC flexible 2007 ?
    Von Steam im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 09:21

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •