Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 13

Thema: Inkonsistentes Sicherheitsprogramm

  1. #1
    Registriert seit
    20.11.2014
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    wenn ich das Sicherheitsprogramm Generiere kommen nur Warungen
    Warnung 1.PNG
    Warnung 2.PNG
    Warnung 3.PNG

    sobald ich jetzt das Programm übertrage, geht die CPU in Stop
    Fehler 1.PNG
    Fehler 2.PNG
    und sagt Inkonsistentes Sicherheitsprogramm
    Kann mir einer sagen warum?

    MfG Simon
    Zitieren Zitieren Inkonsistentes Sicherheitsprogramm  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.727
    Danke
    398
    Erhielt 2.404 Danke für 2.002 Beiträge

    Standard

    Nein ... kann ich nicht.
    Aber die Diagnose konnte es (auf dem ersten Bild die letzte Zeile und auf dem 2. Bild die 3 letzten Zeilen).
    Hast du dir das schon mal im Ganzen amgesehen und ggf. danach gehandelt ?

    Gruß
    Larry

  3. #3
    Registriert seit
    11.03.2011
    Beiträge
    384
    Danke
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Hast Du das Programm auch über den Safety-Dialog (Optiones>Edit Safety Program) in die CPU geladen oder so wie immer?
    Klick mal bei deinem 2 Fehler auf Gehe zu, vielleicht wird die SFC 46 aufgerufen.

  4. #4
    Simon12 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.11.2014
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @Larry Laffer ich habe alle Warnungen behoben, aber leider keine besserung.

  5. #5
    Simon12 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.11.2014
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe alle Warnungen beseitigt, aber keine besserung erziehlt.

  6. #6
    Simon12 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.11.2014
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @miami meist du damit das Generieren vor dem laden?

  7. #7
    Registriert seit
    11.03.2011
    Beiträge
    384
    Danke
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Simon12 Beitrag anzeigen
    @miami meist du damit das Generieren vor dem laden?
    Direkt darunter ist der Download-Button, mit dem musst Du das F-Programm in die F-CPU laden, sonst wird das Komplimentärprogramm (oder wie das genau heißt) nicht mit in die CPU geladen.

  8. #8
    Simon12 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.11.2014
    Beiträge
    10
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke es hat geklappt, aber jetzt habe ich ein neues Problem.
    1.PNG


    Die DIL-Schalterstellung habe ich berücksichtigt.

  9. #9
    Registriert seit
    11.03.2011
    Beiträge
    384
    Danke
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Könnte sein, dass die Baugruppen passiviert sind. siehe https://support.industry.siemens.com.../view/22304119

  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:

    de vliegende hollander (01.09.2015)

  11. #10
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.339
    Danke
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Simon,

    Schaue doch mal in die Diagnose der Baugruppen.

    Kann es sein das die Hardware noch nicht real oder falsch angeschlossen ist.
    Zum Beispiel 2v2 bei DI eingestellt und nur 1v1 angeschlossen.

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Übersetzen Sicherheitsprogramm nicht möglich
    Von iPDI im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 17:01
  2. Step 7 Sicherheitsprogramm F CPU
    Von bernd67 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.06.2013, 14:33
  3. Step 7 SIcherheitsprogramm Passwort ändern
    Von friesenSPS im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.06.2013, 12:50
  4. Sicherheitsprogramm in S7-300
    Von kiwi2000 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.02.2011, 09:00
  5. 315-F CPU Passwort Sicherheitsprogramm
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.07.2007, 21:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •