    Hi zusammen

    Kann mir jemand sagen ob ich zu doof bin? Hat der PID Compact (S7-1500) wirklich kein Todband? Der PID Temp hat das ja.
    Kann man das irgendwie sinnvoll anbauen?

    mfG René
    Zitieren Zitieren PID Compact Todzone  

  2. #2
    Registriert seit
    15.12.2007
    Beiträge
    712
    Danke
    84
    Erhielt 105 Danke für 94 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn er das wirklich nicht hat, wäre mein Lösungsansatz in deinem gewünschten Bereich einfach den Regler auf Manuell zu schalten und den Handwert mit dem aktuellen Reglerausgang zu beschalten.