Hallo,

ich habe ein Problem mit dem Auslesen eines Druckmessumformers der Firma PMA.
Dieser soll den Bereich von 0-10 bar in 4-20mA umwandeln. Das ganz geschieht über eine 2 Leiter Verbindung.
Um diesen Wert auslesen zu können habe ich den Messumformer an das zweite Eingangswort gelegt.
Im Programm habe ich einen Scale Baustein benutzt um den Wert zu skalieren. Allerdings klappt das nicht. Es wird mir ein viel zu kleiner Wert angezeigt.
Um zu testen ob ich den Scale Baustein richtig nutzte habe ich einen zweiten Scalebaustein programiert und einem ohmschen Widerstand an das erste Eingangswort gelegt. Dieser hat 2300 Ohm die SPS misst mit einer Spannung von ungefähr 21V. (ist das richtig?)
Hier gelingt es mir den erwarteten Strom von 9mA zu messen.

Meine Frage ist

Kann ich die Funktion überhaupt mit dem Widerstand testen oder habe ich einen Denkfehler?

Bin neu auf dem Gebiet gerade was die analogen Signale angeht.

Benutzte Hardware:
S7 1500 1516F-3 PN/PD
AI 8xU/I/RTD/TC ST

Benutzte Software:
Tia Protal V13

Benutzter Messumformer:
PMA P30 9404 283 00101



Messumformer.PNG

Vielen Dank
 
Der Out in Netzwerk 2 ist nicht "Strom im Messumformer", sondern "Druck im Messumformer", und für einen Druckaufnehmer, der nicht mit Druck beaufschlagt ist, passt doch der Wert 0bar.
(oder ist der Druckaufnehmer schon mit Druck beaufschlagt?)
Gruß
Erich
 
Also der misst derzeit den Umgebungsdruck, der liegt doch in der Regel bei ungefähr 1 bar.
Leider finde ich keine Unterlagen zu dem Messumformer. Aber generell ist ein passiver Sensor doch nicht anderes als ein Potentiometer welches den Strom zwischen 4-20mA begrenzt.
 
Misst der Sensor den absoluten Druck ( bar(a) ) oder den relativen Druck ( bar(g) )? Nur wenn der den absoluten Druck misst hast du ca. 1 bar wenn nichts angeschlossen ist. Ansonsten wird der Druck relativ zu einem Referenzdruck gemessen. Dann hast du 0 bar(g) wenn die Referenz der Umgebungsdruck ist.
 