TIA Drahtbrucherkennung bei Analogeingang

soundmachine123

Level-1
Beiträge
102
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem bei einer ET200SP CPU nebst passender Analogeingangsbaugruppe.
In der Step7 Welt habe ich einen analogen Eingangsbaustein für die Skalierung verwendet. Dieser hat ab -500 einen Drahtbruch, ab + 28000 Digits einen Kurzschluss ausgegeben. Diesen habe ich dann in mein Störmeldesystem als Meldung (Siemens 3 Bit Meldeverfahren) implementiert und auch im programm weiter ausgewertet (Gruppenfehler generiert, Abschaltung von regelungen wenn von den beteiligten Sensoren einer einen Gruppenalarm auslköst etc.)

Heute hab ich diesen Baustein in TIA konvertiert und musste mit Erschrecken feststlenne, dass der Analogwert bei Drahtbruch auch bei eienr 4-20mA Einstellung einfach auf 0 bleibt.

Die Diagnosemeldungen die man dort auswählen kann (L+ fehlt, Drahtbruch etc.) weis ich auch nach diversen Internetrecherchen nicht auszuwerten, da ich nicht einfach nur eine HMI Meldung generieren will, sondern den Drahtbruch im weiteren Programm auch weiter auswerten will.

Kann mir hier einer weiterhelfen?
 
dass der Analogwert bei Drahtbruch auch bei eienr 4-20mA Einstellung einfach auf 0 bleibt.
:confused:
Der Eingangswert der Karte? Wäre ja richtig - kein Strom.

Oder Dein skalierter Wert? Wie sieht denn die Skalierung genau aus und wie der konvertierte Baustein?
TIA reagiert ja z.B gern mal empfindlich beim Lesen von FB-Ausgängen u.ä., was bei Step 7 anstandslos ging.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für die Antwort.

Konkret geht es darum, dass in der alten S7 Welt der Wert der am Peripherieeingangswort angestanden hat bei Drahtbruch unter die Grenze 0 gefallen ist (0-27648 im Normalbetrieb). Ziehe ich an der ET200SP nun den Analogsensor ab, so bleibt der Wert bei 0 stehen, d.h. eine manuelle Auswertung des Drahtbruchs, z.b. zum Schalten einer Meldeleuchte etc. scheint nichtmehr möglich?
 
@soundmaschine: Hast du das bei Siemens schon mal nachgefragt?
Das wäre schon sehr unpraktisch da das ja schließlich die einfachste (und wohl meistgenutzte) Methode der Signal-Diagnose war.
 
@RONIN.

Hab ich noch nicht. Hab auch langsam das Gefühl in Nürnberg geht die rote Lampe an wenn ich bzgl. TIA und 1500 anrufe. Dachte ich wäre einfach nur zu blöd un dhätte eins dieser berücjtigten neuen Häkchen übersehen.

Werd aber mal n Solution Partner Support Request aufmachen denk ich
 
In dem Handbuch steht zu mindestens drin dass sich die S7-1500 EAs gleich verhalten sollten wie bei der 300/400.

Handbuch schrieb:
Überlauf/UnterlaufDie Auflösung des Messbereichs eines Analogeingabemoduls unterscheidet zwischen demNennbereich, dem Über- bzw. Untersteuerungsbereich und dem Über- bzw. Unterlauf. Diefolgende Tabelle ordnet die Anzahl der Inkremente, in die das Messsignal zerlegt wird, denverschiedenen Spannungsmessbereichen zu.

Wert (Inkremente)
Dezimal
SpannungsmessbereichBereich
32767> 11,759 VÜberlauf
3251111,759 V
27649
2764810,0 VNennbereich
00 V
-27648-10 VUntersteuerungsbereich
-27649
-32512-11,759 V
-32768< -11,759 VUnterlauf
Explizit steht es zwar nur für 0-10VDC drin, sonst steht nur dass es ein Drahtbrucherkennung gibt, aber nicht wie sich diese auf den Digitwert auswirkt.

Sollte eigentlich gleich sein, deckt sich nur nicht mit den Beobachtungen von soundmaschine. Hat wer ne 1500er griffbereit und könnte das mal nachstellen?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich lese es auch gerade mit Erschrecken...hmm...meine 1500er war ne ET200SP CPU mit dementsprechenden Karten. Vielleicht daher der Unterschied? Siemens ruft mich zurück denk ich, daneben bin ich Freitag wieder an besagter Anlage und werd mal n paar Screenshots machen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dem bisher gesagt möchte ich noch hinzufügen, dass es auch Geräte gibt, die Diagnoseinformationen in den Unter- und Überlaufbereichen senden können. Falls diese ausgewertet werden sollen, muss teilweise der Messbereich angepasst werden, als Beispiel dient hier ein Dräger PIR 7000 Gassensor:

4-20mA_Draeger.png

Viele Grüße!
 
Hoffentlich hat nicht die Signalunterlauf-Diagnose LED der SPS gemeldet dass der Gassensor am Sterben ist und das SPS-Programm hat das prominent ignoriert.

@Leichenfleddertag - JO manchmal schaut man halt später nochmal rein was damals so los war.
 
@Leichenfleddertag - JO manchmal schaut man halt später nochmal rein was damals so los war.
Ja okay, die "Nachfrage" 2019 konnte ich ja vielleicht noch verstehen.
Aber warum den Thread jetzt erneut wieder ausgraben, obwohl es nicht wirklich Neues zu vermelden gibt?

Beim aktuellen Forumsgeschehen nix Interessantes für Dich dabei?
🤭 😄
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja okay, die "Nachfrage" 2019 konnte ich ja vielleicht noch verstehen.
Aber warum den Thread jetzt erneut wieder ausgraben, obwohl es nicht wirklich Neues zu vermelden gibt?

Beim aktuellen Forumsgeschehen nix Interessantes für Dich dabei?
🤭 😄
TIA - Drahtbrucherkennung bei Analogeingang | SPS-Forum - Automatisierung und Elektrotechnik
hm sollte es ? :cautious:

Nagut..Kleinigkeit "neues": dieses Warnsignal hat uns mal die ganze Anlage in den sicheren Zustand versetzt. Die F-SPS kennt keinen Spass bei Messbereichsverletzung.
Außer man stellt in der HW-config um auf 0..20mA und baut die Messbereichsüberwachung und Warnungsdiagnose selber in Software.
 
Zurück
Oben