Thema: TP700c Runtime projectcharacteristics.rdf wurde nicht gefunden

  1. #1
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen.

    Vor 2 Monaten war die Übertragung i.O
    Jetzt habe ich nur eine Systemspeicherkarte im Display eingesetzt.
    die wurde brav eingebunden (Backup, License...)

    Beim Übertragen auf ein TP700 comfort kommt eine Fehlermeldung

    runtime: projectcharacteristics.rdf wurde nicht gefunden.
    Übertragung abgebrochen.

    Hat da von euch jemand eine Idee, was das jetzt sein soll?

    Hilfe spuckt nichts aus.

    Runtime ist UpToDate
    (TIA V13 Sp1)

    Danke im Voraus...
    Zitieren Zitieren TP700c Runtime projectcharacteristics.rdf wurde nicht gefunden  

  2. #2
    Avatar von Verpolt
    Verpolt ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Naja, TIA

    Arbeits-PC:
    Übersetzen des HMI-Projekts --> 1 Fehler (variable IBN-Test nicht definiert)

    OK, will den bewussten Fehler am Laptop beheben.

    Projekt "archiviert" und zusätzlich zum Test "speichern unter" auf Netzwerkplatte gemacht.

    Projekt am Laptop von NW-Platte "dearchiviert". Projekt übersetzt -->KEINE Fehler -->Übertragung zum HMI ---> Projektcharacteristics.rdf nicht gefunden
    Projekt am Laptop von NW-Platte "öffnen". Projekt übersetzt -->KEINE Fehler -->Übertragung zum HMI ---> Projektcharacteristics.rdf nicht gefunden

    Projekt am Arbeits-PC wieder geöffnet. Fehler (Variable IBN-Test bla bla..) behoben. Archiviert.
    Projekt am Laptop von NW-Platte "dearchiviert". Projekt übersetzt -->KEINE Fehler -->Übertragung zum HMI --->Alles Ok.
    Zitieren Zitieren Problem behoben  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.04.2017, 11:41
  2. Bibliothek nicht Gefunden
    Von link96 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.03.2014, 14:13
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.01.2014, 07:46
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.09.2013, 15:46
  5. Datenbaustein nicht gefunden
    Von SPS_NEU im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.03.2009, 08:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •