Hallo Leute,
befasse mich gerade mit den PCS7 Lizenzen.
In PCS 7 wird bei der Lizenzierung zwischen AS und OS Prozessobjekten unterschieden.
Vor dem Urlöschen müssen die Prozessojekte zurückgeschrieben werden sonst gehen sie verloren. Wie das bei der AS funktioniert ist mir klar.
Aber wie sieht das bei der OS aus? Ich konnte in keiner Beschreibung dazu etwas finden.
Vor dem löschen der OS müssen die POs doch auch irgendwie zurückgeschreiben werden oder?
Hat da jemand Erfahrung damit?
 
HI,

auf der OS musst du nichts zurücklesen.
Der Unterschied ist, dass du auf der OS die Lizenz ja auf dem ensprechenden PC hast. Da prüft WinCC einfach die Anzahl PO gegen die lokal verfügbare Lizenz.
Auf der AS gibt es ja keine Lizenz gegen die geprüft werden kann. Das muss auf der ES geschehen. Daher muss hier tatsächlich die Zahl der in eine AS geladenen PO von den insgesamt vorhandenen abgezogen werden.
Und vor dem Urlöschen halt auch wieder zurückgespielt werden, damit sie nicht für immer verloren sind.

Gruß Manuel
 