Step 7 Wert der Ausgänge im Stopp-Zustand halten

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meines Wissens geht das nur bei speziellen EA Baugruppen. Die Ausgänge deiner SPS können das nicht. Willst du wirklich den letzten Wert bereitstellen oder einen definierten Zustand???
Beim letzten Wert bereitstellen würde ich das Stopp der SPS mit den jeweiligen Fehler OB's verhindern. (Natürlich nur mit einer Fehler Rutine in den OB's) Dann hättest du das Problem nicht.
Bei einem definierten Zustand kann man mit Koppelrelais am Ausgang diesen auch auf 1 halten.

Warum willst du das denn machen???

Bis denn dann

Teddy
 