TIA Probleme mit einer 1513-1 PN CPU, Ereignis-ID: 16# 02:4042

SanjaDO

Level-1
Beiträge
177
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
6ES7513-1AL00-0AB0, SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN


Hallo Leute,



ich habe ein Problem mit einer 1500er CPU (6ES7513-1AL00-0AB0, SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN). Die CPU geht sporadisch wegen einem angeblichen Ziehen der Baugruppen in Stop...


Ereignis-ID im Diagnosepuffer: 16# 02:4042


image1.jpg



Es gibt nur wenige lokale Baugruppen auf dem CPU-Rack. Keine dezentrale Peripherie, keine PROFINET-IO Geräte also eine ganz einfache Konfiguration mit einem Panel.


Siemens hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet... :-(
 
Hast schon mal geprüft ob der Busverbinder in der Baugruppe 6 richtig steckt ?
Die Diagnosemeldung ist ja doch recht eindeutig.
 
Du könntest versuchen die Karten auf Steckplatz 5 und 6 untereinander zu tauschen um zu sehen ob du dann auf Platz 5 oder doch wieder auf Steckplatz 6 ausfällst.

Vielleicht bringt das noch irgendwelche Erkenntnisse.

Sind die Pins die der DQ-Karte die in den Rückwandbus-Stecker gehen OK?
Schon oft genug passiert dass Leute die beim Hantieren oder der Erstmontage leicht verbogen haben.
 
Leider kann ich nicht überprüfen ob der Fehler wiederkommt, weil dieser Fehler jetzt nach 7 Monaten Betrieb nur einmal aufgetreten ist. Ich habe nach dem Fehler die CPU neugestartet und es lief wieder.
Tauschen bringt dann auch nichts weil ich nicht überprüfen kann ob das was gebracht hat. Die Pins am Rückwandbus-Stecker sind ok.
 
Zurück