    Hallo liebe Programmierer aus S5 Zeiten,

    leider finde ich für meine Frage keine richtige Antwort im www. Liegt wahrscheinlich auch dran das die Hütte gerade brennt.

    In einer Anlage von uns ist eine Siemens S5 Analoge Ausgangskarte mit der Nummer 6ES5470-7LC12 verbaut und jetzt defekt. Was leider zu einem Anlagen Stillstand führt.

    Nun zu meiner Frage, in unserem Lager befinden sich noch mehrer Siemens S5 Analoge Ausgangskarte mit der Nummer 6ES5470-7LA12 kann ich diese Karten 1 zu 1 tauschen?

    Hoffentlich kann mir schnell einer helfen.

    Vielen Dank schon mal dafür.

    Grüße ausm Allgäu
    Siemens Step 7 5.5
    Siemens Logo
    Siemens WinCC Felxibel 2008

    Carel 1tool
    Carel Easytool

    Beijer iX Developer 2.10
    Zitieren Zitieren Analoge Ausgangskarte defekt  

  2. #2
    Registriert seit
    30.01.2009
    Beiträge
    440
    Danke
    25
    Erhielt 48 Danke für 44 Beiträge

    Standard

    Hi,
    ich denke nicht.
    Die 7LC12 macht 1-5V oder 4..20mA,
    die 7LA12 macht +-10V oder 0..20mA
    Wenn du auf mA unterwegs bist musst du programmtechnisch
    noch etwas umbiegen.
    Bei V(Volt) sieht das eher schlecht aus.
    Gruß
    Move

  3. #3
    Registriert seit
    30.05.2009
    Ort
    Lindenberg im schönen Allgäu
    Beiträge
    53
    Danke
    48
    Erhielt 20 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo Move,

    danke für deine Antwort. Benutzt wird 4…20mA. Was müsste ich machen um es Programm technisch zu ändern? Als Steuerung hängt schon eine neue S7 400 dran die S5 Karten sind nur noch als E-A Erweiterung.

    Gruß
    Siemens Step 7 5.5
    Siemens Logo
    Siemens WinCC Felxibel 2008

    Carel 1tool
    Carel Easytool

    Beijer iX Developer 2.10

  4. #4
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    344
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    eine Austauschbaugruppe kostet 600 - 700 €

    Jetzt mußt du entscheiden was für dich besser ist.

    Gruß

    Lupo
    Gruß

    Lupo

  5. #5
    Registriert seit
    30.05.2009
    Ort
    Lindenberg im schönen Allgäu
    Beiträge
    53
    Danke
    48
    Erhielt 20 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Danke für eure Antworten. Ich denke in diesem Fall besorge ich mir eine Karte für die 400 und ändere das Programm etwas ab. Ist längerfristig wohl die bessere Lösung. Wäre nur interessant gewesen wenn es tauschbar gewesen wäre.

    Vielen Dank

    Grüße ausm Allgäu
    Siemens Step 7 5.5
    Siemens Logo
    Siemens WinCC Felxibel 2008

    Carel 1tool
    Carel Easytool

    Beijer iX Developer 2.10

  6. #6
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    1.269
    Danke
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sps-rookie Beitrag anzeigen
    Hallo Move,

    danke für deine Antwort. Benutzt wird 4…20mA. Was müsste ich machen um es Programm technisch zu ändern? Als Steuerung hängt schon eine neue S7 400 dran die S5 Karten sind nur noch als E-A Erweiterung.

    Gruß
    Wie sind denn die Karten als E-A-Erweiterung angebunden ? Profibus mit S5 CPU ?

  7. #7
    Registriert seit
    30.05.2009
    Ort
    Lindenberg im schönen Allgäu
    Beiträge
    53
    Danke
    48
    Erhielt 20 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo Rudi,

    die Karten sind nicht über Profibus verbunden es gibt auch keine S5 CPU mehr. Verbaut für die Kommunikation ist auf der S7 Seite eine IM463-2 und auf der S5 Seite eine IM314.

    Hättest du noch einen Idee? Wäre schon cool wen man die Karten austauschen könnte. Haben ungefähr noch 20 Stück in verschieden Anlagen Verbaut.

    Grüße Tobi
    Siemens Step 7 5.5
    Siemens Logo
    Siemens WinCC Felxibel 2008

    Carel 1tool
    Carel Easytool

    Beijer iX Developer 2.10

  8. #8
    Registriert seit
    30.05.2009
    Ort
    Lindenberg im schönen Allgäu
    Beiträge
    53
    Danke
    48
    Erhielt 20 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    An sich ist der Code auch nicht so aufwändig. Aufgerufen wir ein Baustein zur Skalierung dem dann auch die Adresse des PAW zugewiesen wird.

    Code:
          
           L     #Ausg_real
           RND   
           T     DB20.DBW   66               // RV 1
           CALL  "Analog Out"
           wert    :=DB20.DBW66             // RV 1
           u_grenze:=0
           o_grenze:=100
           per_wort:=PAW196
    Baustein Analog Out:

    Code:
          L     #wert
          L     #u_grenze
          -D    
          L     1024
          *D    
          L     #o_grenze
          /D    
          SLW   4
          T     #per_wort
    Siemens Step 7 5.5
    Siemens Logo
    Siemens WinCC Felxibel 2008

    Carel 1tool
    Carel Easytool

    Beijer iX Developer 2.10

  9. #9
    Registriert seit
    17.06.2003
    Beiträge
    1.269
    Danke
    478
    Erhielt 65 Danke für 57 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Sps-rookie Beitrag anzeigen
    Hallo Rudi,
    die Karten sind nicht über Profibus verbunden es gibt auch keine S5 CPU mehr. Verbaut für die Kommunikation ist auf der S7 Seite eine IM463-2 und auf der S5 Seite eine IM314.
    Hättest du noch einen Idee? Wäre schon cool wen man die Karten austauschen könnte. Haben ungefähr noch 20 Stück in verschieden Anlagen Verbaut.
    Grüße Tobi
    Hallo, leider kann ich da auch nicht wirklich helfen. Da sind meine Kenntnisse leider auch am Ende.

  10. #10
    Registriert seit
    30.05.2009
    Ort
    Lindenberg im schönen Allgäu
    Beiträge
    53
    Danke
    48
    Erhielt 20 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Schade, aber trotzdem Danke

    Sonst evtl. jemand?
    Siemens Step 7 5.5
    Siemens Logo
    Siemens WinCC Felxibel 2008

    Carel 1tool
    Carel Easytool

    Beijer iX Developer 2.10

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Fehlersichere - Ausgangskarte Problem
    Von kasi09 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.09.2013, 11:57
  2. ET200S Ausgangskarte
    Von ross im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 02:12
  3. Biete Analoge Ausgangskarte 4x12bit
    Von Lebenslang im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.06.2012, 14:12
  4. Digitale Ausgangskarte
    Von frajo im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 21:29
  5. Analoge Ausgangsklemme defekt??
    Von Cococabana im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.08.2009, 09:29

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •