Hallo zusammen,

ich versuche mich gerade in ein Programm einzuarbeiten, in welchem 2 FM352 Baugruppen parametriert wurden. In der HW-Konfig gibt es ja die Nocken und Spuren. Worin besteht denn da der unterschied, bzw. was sind Spuren?



Gruß Bob
 
Eine Spur ist sozusagen der Ausgang der geschaltet wird. Die Nocken kann man auf der Spur platzieren. So z.Bsp. 2 Nocken bei Position X und Y auf Spur 1 und 3 Nocken bei Position A,B,C auf Spur 2.
Wenn man dann "fährt" schaltet Ausgang 1 also 2 Mal, 1 Mal an Position X und 1 Mal an Position Y. Ausgang 2 schaltet 3 Mal, jeweisl 1 Mal an Position A,B ud C.
Das mal so vom Prinzip her.
 