Sonstiges Mehrere Sensoren 4..20mA/ Pt100 auf einen analogen Eingang "multiplexen"

macrums

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

mir kam gerade eine Idee: Ich habe mehrereSensoren mit denen ich die Temperatur in einem Raum messen will. Die Sensoren geben 4...20mA aus. Nun habe ich nur einen Eingang und mehrere Sensoren..

Wäre es denkbar über mehrere Koppelrelais die Sensoren nach einander getaktet auf den analogen Eingang zu schalten?

Ich könnte mir das so vorstellen:

Relais wird geschaltet, nach 2s wird der Wert "gespeichert", nächster Eingang wird geschaltet, selbe Prozedur. Natürlich könnte man das auch mit einem PT100/1000 machen, dann wird der Sensor nicht
dauern ein und ausgeschaltet...

Pro Sensor könnte sogar ein separater Offset gesetzt werden. Klarer Vorteil: 10 Analoge Eingäng zu einem analogen Eingang und 10 Digitalen Ausgängen + 10 Koppelrelais.

Was meint ihr? Dass ich nur alle 20s einen Messwert erhalte stört mich bei einer Raumtemperatur eher nicht..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi
Also ich hatte das auch mal vor und habe im Forum nur über möglichen Kontaktärger gelesen.
Und wie sieht es mit der tatsächlichen Ersparniss aus :
Eine DO Karte und 10Koppelrelais kosten auch was ...
Bei meinem Beckhoffzeugs liegen 5*2er PT Karten bei rund 80,- in der Bucht und die Koppelrelais haben mich St 5,55 gekostet.
Dafür habe ich keinen Ärger und perfekte Temperaturen ...
Grüße
Shrimps
 
Sagen wir es so- eine 8 er AI Modul kostet 450 Tacken. Davon brauche ich 1,2 Sück- da ist die Frage, wieviel ich für 350 Euro verdrahten kann...

Die Geschichte mit den Kontakten ist natürlich eine unschöne Sache... da bräuchte man hochwertige Reials....

Die Ersparnis dürfte trotzdem nicht unnteressant sein..
 
Wenn du Temperaturen einbaust die im Feld schon den Wandler drinnen haben(4..20 mA) hast du mit Sicherheit kein Problem mit
den Kontakten.Da kannst du auch lange Wege überbrücken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Achso jetzt verstehe ich.Du meinst wenn du multiplext mit 4..20mA.
Also ich glaube kaum das du da Geld sparst.Zudem wenn der Kanal verreckt ist alles weg.
Auch die relais können ausfallen.Grad die 5 Euro dinger.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also Relais halte ich für gar keine gute Idee . Zu hoher mechanischer Verschleiß.
Wenn dann nur elektronischer Multiplex er.
Das mit dem verreckten AI ist natürlich richtig, aber es ist ja wohl keine Hochverfügbarkeitsanwendung und wenn die eine CPU verreckt is auch dunkel.
 
Ich habe das mal in der Prozessindustrie gesehen.Die Hatten einen Hardwaremultiplexer.
Der war auf jeden Fall redundant.Die hatten dann einen baustein der einen hardwaremässigen kanalausfall festgestellt hat.
Der hat dann automatisch auf einen 2 kanal umgeschaltet.
Der Softwarebaustein hat dann intern das mitumgeswitscht.Den Drahtbruch pro Kanal solltest du dann auch noch mitprogrammieren.
Im Leitsystem hat man dann quasi nix gemerkt.

Wie gesagt ich halte den Nutzen zu den verringerten Kosten zu gering.
 
Mein Wohnzimmer wird nur bedingt hoch verfügbar...

Wenn die sache industriell aufgezogen wäre, dann würde ich diese Frage gar nicht stellen.Aber in diesem Fall interessiert mich diese Thematik und abgesehen davon ist der
Finanziellenutzen schon groß..
 
Sehe ich genauso,
Ich habe privat zwei von den Rinck Multiplexern plus zwei PT1000 zu 0-10V Umsetzter in Betrieb, das macht in Summe etwa 220€.
Damit lese ich aber 32 ! PT1000 Sensoren ein, und das alle 1,6 Sekunden.

Ich will gar nicht nachschauen, was das gerade bei SIEMENS in Hardware kosten würde.
Eine Fehlerbehandlung in der Software kann man ja trotzdem machen.

Wenn ich im Industriellen Umfeld nicht auf jeden Euro schauen muss, nehm ich natürlich auch lieber entsprechende Analogkarten.
 
Der Muxer von Rinck ist eigentlich ein 0-10V Muxer.
Man kann den aber zusammen mit einem PT1000 -> 0-10V Messumformer bestellen, dann wird die Kombination schon auf PT1000 kalibriert.
Dann kann man an die 16 Eingänge des Muxers direkt die PT1000 anschliessen und an den Ausgang des Muxers den Messumformer.
Die Muxer lassen sich auch kaskadieren, womit man dann mit einem Muxer und einem DO mehr nochmal 16 Kanäle erhält.

Das liefert mit Sicherheit nicht die Messgenauigkeit einer RTD-Analogkarte, aber es kommt ja nicht immer auf +-0,1° an :)
Ich erziele damit auf jeden Fall reproduzierbare Ergebnisse.
 
Das heißt, du schließt an den Muxer die PT1000 an und die 0-10 V schickst du über den PT1000 Wandlder?
Und der Muxer ist bereits auf PT1000 kalibiriert- habe ich das richtig versanden?
 