    Hallo liebe Community,

    ich möchte meine Software am PC simulieren doch ich kann sie leider nicht auf die simulerte CPU laden und ich habe keine Ahnung woran es scheitert?!
    Bitte um Hilfe bin am verzweifeln PLCSIM.JPG
    Zitieren Zitieren PLCSIM: Laden der Hardwarekonfig fehlgeschagen?!  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    du hast vermutlich die falsche CPU Version angelegt.
    Nur eine S7-1200 FW V4.x kann mit PLCSIM simuliert werden.
    Wenn Du eine ältere FW projektiert hast kommt genau dieser Fehler.

    Gruß
    Christoph

  3. #3
    Registriert seit
    30.01.2015
    Beiträge
    17
    Danke
    2
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich hatte auch dieses Problem, allerdings mit einer CPU1516. Nachdem ich den Arbeitsordner von PLCSIM von überflüssigen Projekten entrümpelt oder einfach alle alten Projekte gelöscht hatte, war da Problem beseitigt.

    Grüße

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Unterschiede in der Hardwarekonfig
    Von leo im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.08.2014, 13:39
  2. Unterschied Hardwarekonfig laden - cpu stop
    Von DelphiFG im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.04.2013, 15:56
  3. Hardwarekonfig laden CPU317-2
    Von fpee im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 17:46
  4. Probleme bei der Hardwarekonfig
    Von wiede im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 08:00
  5. Probleme bei der Hardwarekonfig
    Von wiede im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 17:48

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •