    Hallo Leute,

    kann mir einer sagen, wie ich im Safety-FB-Baustein eine berechnete Zahl, Datenformat INT in das Datenformat TIME umwandeln kann, um eine Zeit im Siemens-FB 185 vorzugeben?

    VG Lindi
    Zitieren Zitieren Move  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.339
    Danke
    388
    Erhielt 220 Danke für 174 Beiträge

    Standard

    Hallo Lindi,

    Du könntest die Zeit eventuel im nicht F-Programm auf der Instanz DB des FB185 schreiben

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:

    Lindi (17.09.2015)

  4. #3
    Lindi ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.02.2015
    Beiträge
    9
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die schnelle Antwort, werde es gleich testen

  5. #4
    Registriert seit
    25.11.2008
    Ort
    Westpfalz
    Beiträge
    1.550
    Danke
    187
    Erhielt 212 Danke für 186 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von de vliegende hollander Beitrag anzeigen
    Hallo Lindi,

    Du könntest die Zeit eventuel im nicht F-Programm auf der Instanz DB des FB185 schreiben

    Bram
    Instanz-DB kann m.M. nicht im F-Programm verwendet werden,
    du musst über ein Merkerdoppelwort gehen.

    MfG Sinix
    and we all support the team (S.King - Die Arena)

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Block Move
    Von hanz-landau im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.01.2015, 20:02
  2. Move in CFC
    Von Shettyman im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.12.2010, 17:27
  3. ST Move
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.12.2009, 12:39
  4. CoDeSys - Move
    Von mark_ im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 17:23
  5. sfc20 move block
    Von plc-ron im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 18:47

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •