Step 7 Step7 - Profinet-Gerät anbinden

hub

Level-1
Beiträge
251
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muß mein erstes Profinet-Gerät vernetzen.
Es ist ein Antrieb von Bosch Rexroth
SYDFED-2X mit Profinet RT

Die Steuerung ist eine S7-300 mit CPU 314C-2DP und Profibus.

Welche Hardware brauche ich auf der S7-Seite?
CP343-1, Lean, Advanced?
Oder vielleicht eher einen Profinet/Profibus-Umsetzer?

Brauche ich wie beim Profibus eine GSD-Datei?
Habe auf der Herstellerseite nichts gefunden.
 
Also imho ist die sinnvollste Möglichkeit eine 314C-2PN/DP zu verwenden.
Als CP würdest du mindestens den CP343-1 benötigen (der Lean ist nicht ausreichend), welcher fast genau so viel wie eine neue CPU kostet.
Generell ist das Handling mit dem CP auch komplizierter.

Eine GSD bzw. bei Profinet GSDML Datei brauchst du auf jeden Fall, auch sonst ist oberflächlich relativ wenig Unterschied zu Profibus.

Mir wäre gerade nicht bewusst, das es einen Profibus Slave -> Profinet Controller gibt, umgekehrt also von Profinet Device -> PB Master gäbe es sowas.

Mfg
Manuel
 
Momentan ist eine 314C-2DP verbaut.
Werde ich wohl tauschen müssen.

Muss ich auf das "RT" (Profinet RT) beim Antrieb aufpassen?
Oder passt das bei der 314C-2PN/DP?

Der Umsetzer von Hilscher wäre das, was ich im Auge hatte.
Wusst aber nicht, dass es da fast nichts gibt.
 